Temporisations dans les transitions Machine Expert Basic

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1242
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Temporisations dans les transitions Machine Expert Basic

Message par sinced »

Bonsoir à tous,
Etrange découverte à mes dépens.
Les transitions qui utilisent des temporisations pour les POU Grafcet ne fonctionnent pas (du genre attendre 30s pour passer de l'étape 1 à l'étape 2).
Quand on utilise des blocs Tempo directement dans les réseaux de transition, ça ne marche que pour le premier cycle d'exécution du grafcet. Pour les autres cycles, toutes les tempos restent à 1 et donc les réceptivités sont toujours vraies.
Pour contourner cela, il vaut mieux déclarer les temporisations dans un POU LADDER et utiliser soit le %TMi.Q ou un mémento %Mi comme condition de transition.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Temporisations dans les transitions Machine Expert Basic

Message par itasoft »

slts,
c'est normal, il faut pas mettre la Tempo dans la transition mais en dehors du Grafcet
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
claudius
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 61
Enregistré le : 03 nov. 2018, 18:30

Re: Temporisations dans les transitions Machine Expert Basic

Message par claudius »

Bonsoir
Une tempo dont on attend la fin dans une transition est une action, dans le temps on mettait ça dans le POST
Parti de rien pour arriver à pas grand chose, je n'ai de merci à donner à personne ( Pierre Dac)