[Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet

Message par philou77 »

Laisse le bouton géré par l'ihm

Incrémente ton compteur sur Etape 2 + FRM Bouton
laisse tomber le reset du bouton

Autorise le passage de 2->4 ou 2->3 avec en plus Bouton à 0 !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Hoofman
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Inscription : 03 sept. 2019, 09:44

Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet

Message par Hoofman »

sauf que la compteur va s'incrémenter plusieurs fois,
ce que j'aimerais c'est que après avoir cliqué une fois (X4), le compteur s'incrémente une seule fois (X2) puis on est de nouveau dans X4 !
Avatar de l’utilisateur
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 776
Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet

Message par djé »

Salut,

Tu veux que l'on t'aide, on te donnes des solutions ou des astuces, et t'en fais qu'a ta tête.

1/ Comme dit Philou laisse la variable d'appui gérée par l'IHM: appui =1 / relachement = 0 : initialise la si tu veux au passage à l'étape initiale.
2 / Vérifie que ton bouton soit relaché avant de revenir à l'étape ou tu appuies sur ce bouton.
3 / Conseil : Tes transitions devraient être liée en premier lieu à l'étape dont elle est dépendante (si t'as une transition qui est entre ET1-ET2, alors elle ne peut être vraie QUE si ET1=1, ça t'éviteras des surprises.)
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Hoofman
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Inscription : 03 sept. 2019, 09:44

Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet

Message par Hoofman »

Je crois avoir fait ce que vous m'avez dit:
transitions de x4 vers x2 : x2 vers x4 / x2 vers x3 : FRM de clic
bouton IHM: appui =1 / relâchement = 0
mais après avoir cliqué, on revient dans x4 et le compteur s'est incrémenté de 2 !
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet

Message par philou77 »

Croire et faire c’est différent !
Post tes rungs
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Hoofman
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Inscription : 03 sept. 2019, 09:44

Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet

Message par Hoofman »

voici mes rungs
Pièces jointes
G7 incrémentation.jpg
Avatar de l’utilisateur
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 776
Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet

Message par djé »

Sur ton comptage à l'étape 2, il faut compter sur un front pour ne l'effectuer qu'une seule fois.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet

Message par philou77 »

Fais ton comptage en parallèle de la transition %X4->%X2
supprime le comptage dans %X2
le reste semble bien
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Hoofman
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Inscription : 03 sept. 2019, 09:44

Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet

Message par Hoofman »

Merci pour toutes vos réponses, maintenant ça marche avec la solution de philou77 :)
J'ai le résultat que je voulais, le sujet est résolu.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: [Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet

Message par philou77 »

Salut !
C'est aussi la solution de Djé !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Répondre