bonjour,
Venant depuis peu d'acquérir Vijeo designer 6.2 et d'un HMI STU855, je viens de me familiariser avec le logiciel.
j'ai fais trois pages d'écrans qui fonctionnent très bien en simulation.
le problème est maintenant de communiquer avec l'afficheur.... et la je coince.
A la première mise sous tension, je lui ai indiqué une adresse IP, et il revient sur la page "mode de démarrage initial"
Il est écrit "telecharger le système runtime à partir du logiciel d'édition".
Et la je coince complètement !! car impossible de communiquer en USB ou en RJ, bref.....HELP!!
Venant depuis peu d'acquérir Vijeo designer 6.2 et d'un HMI STU855, je viens de me familiariser avec le logiciel.
j'ai fais trois pages d'écrans qui fonctionnent très bien en simulation.
le problème est maintenant de communiquer avec l'afficheur.... et la je coince.
A la première mise sous tension, je lui ai indiqué une adresse IP, et il revient sur la page "mode de démarrage initial"
Il est écrit "telecharger le système runtime à partir du logiciel d'édition".
Et la je coince complètement !! car impossible de communiquer en USB ou en RJ, bref.....HELP!!
Fred, le prof!
-
- Asservi son premier moteur
- Messages : 28
- Inscription : 23 déc. 2019, 10:51
- Localisation : Yvelines
Re: pb connexion IHM neuf
Salut.
Il faut que tu lui transfères ton programme par Ethernet. Si tu as bien renseigné ta cible avec son adresse ip et que tu arrives à faire un ping dessus avec ton pc alors il ne te reste qu'à générer puis transférer.
Si tu n'arrives pas à ping il faut vérifier si l'adresse IP a bien été prise en compte sur ton afficheur et/ou vérifier ton réseau(adresse pc, masque, etc). Pour aller dans le menu système il faut appuyer sur 3 coins si je me trompe pas.
Bon courage
Il faut que tu lui transfères ton programme par Ethernet. Si tu as bien renseigné ta cible avec son adresse ip et que tu arrives à faire un ping dessus avec ton pc alors il ne te reste qu'à générer puis transférer.
Si tu n'arrives pas à ping il faut vérifier si l'adresse IP a bien été prise en compte sur ton afficheur et/ou vérifier ton réseau(adresse pc, masque, etc). Pour aller dans le menu système il faut appuyer sur 3 coins si je me trompe pas.
Bon courage
Re: pb connexion IHM neuf
j'ai bien essayé par le port ethernet mais en faisant le ping il ne trouve pas l'IHM.
je pense que l'IHM n'a pas pris en compte ma modif de l'adresse IP...
je vais essayer le coup des trois coins, mais apparemment ce n'est pas évident. ..
je te tiens au courant!!!!!
je pense que l'IHM n'a pas pris en compte ma modif de l'adresse IP...
je vais essayer le coup des trois coins, mais apparemment ce n'est pas évident. ..
je te tiens au courant!!!!!
Fred, le prof!
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: pb connexion IHM neuf
slts,
indiquer l'adresse IP du IHM et l'adresse IP du PC
indiquer l'adresse IP du IHM et l'adresse IP du PC
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1901
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: pb connexion IHM neuf
Bonjour,
Si ça se trouve tu a fait une faute de frappe en rentrant l'adresse IP dans l'IHM (ça m'est déjà arrivé) et Vijeo ne trouve donc pas la cible. Essaie de faire le transfert en bootant sur une clé USB. Tu choisis' Système de fichiers ' dans le menu ' transférer ' des propriétés de la cible et tu lui indique le chemin de ta clé USB. Une fois le transfert effectué il suffit de démarrer l'IHM avec la clé branché et ça va te demander de valider le chargement.
JC
Si ça se trouve tu a fait une faute de frappe en rentrant l'adresse IP dans l'IHM (ça m'est déjà arrivé) et Vijeo ne trouve donc pas la cible. Essaie de faire le transfert en bootant sur une clé USB. Tu choisis' Système de fichiers ' dans le menu ' transférer ' des propriétés de la cible et tu lui indique le chemin de ta clé USB. Une fois le transfert effectué il suffit de démarrer l'IHM avec la clé branché et ça va te demander de valider le chargement.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: pb connexion IHM neuf
A tout hasard, l'installateur de runtime se trouve dans la zone de lancement des programmes, par défaut dans le répertoire Schneider Electric/Vijeo Designer vx.x/Outils :
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Re: pb connexion IHM neuf
Est-ce que ton PC est d'abord sur le meme sous reseau que ton IHM ?
Si tu met l'IHM 192.168.1.2 met ton PC sur une adresse peut etre comme 192.168.1.3 (masque de sous reseau identiques) Ensuite tu essaies de pinguer avant de charger le programme.
Si tu met l'IHM 192.168.1.2 met ton PC sur une adresse peut etre comme 192.168.1.3 (masque de sous reseau identiques) Ensuite tu essaies de pinguer avant de charger le programme.
Re: pb connexion IHM neuf
bonjour à tous!!
je suis passé par la clef usb et le programme se lance jusqu'à "le programme d'installation à détecté une erreur. il est possible que votre installation ne fonctionne pas correctement.
assurez vous que le type de cible est correct"....
bon je vais voir ça !!!!
je suis passé par la clef usb et le programme se lance jusqu'à "le programme d'installation à détecté une erreur. il est possible que votre installation ne fonctionne pas correctement.
assurez vous que le type de cible est correct"....
bon je vais voir ça !!!!
Fred, le prof!
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: pb connexion IHM neuf
slts,
pour le HMISTU855 la cible c'est HMIS5T
pour le HMISTU855 la cible c'est HMIS5T
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1901
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: pb connexion IHM neuf
Bonjour,
Ça plante au moment du transfert sur la clé ou au moment du transfert dans la cible ? pour la clé en tout cas il faut prendre une clé de petite taille et formatée en FAT32 voire FAT16. Sinon en effet il faut vérifier que la cible correspond bien à l'afficheur, ça va sans dire mais ça va mieux en le disant
JC
Ça plante au moment du transfert sur la clé ou au moment du transfert dans la cible ? pour la clé en tout cas il faut prendre une clé de petite taille et formatée en FAT32 voire FAT16. Sinon en effet il faut vérifier que la cible correspond bien à l'afficheur, ça va sans dire mais ça va mieux en le disant