J'ai un soucis au niveau d'un DFB pour la mise en route d'un variateur sur IP.
Ci joint les screenshot des différents emplacements.
Mon probleme est le suivant :
Le variateur n'envoie aucune tension au moteur car il n'as pas de consigne de vitesse logique, vue le "DFB2"; le programme set la vitesse a 0
j'ai donc remonté M_moteur[0]:X0 (PJ : DFB2) et je decouvre que le bit Io_read[1]:X9 (PJ : DFB) n'est pas activé ! il devrai afin d'activer M_moteur[0]:X0 pour pouvoir arrête de set la vitesse a 0.
Le point noir est ici; je ne sait pas a quoi correspond ce bit. Peut-être que vous vous saurez ?
Le variateur piloté est un Altivar 320
merci d'avance
Probleme lecture mot variateur
Re: Probleme lecture mot variateur
Difficile de savoir à quoi correspond ce bit sans avoir les trames de lecture
par contre sauf erreur de ma part, sur les ATV, il ne suffit pas d'envoyer commande de marche et vitesse
il y'a une minisequence style :
si pas de défaut alors commande déverrouillage
si déverrouillé alors commande de marche
peut être que ton bit correspond à "ok marche" pour envoyer la consigne
il te faut regarder les trames et la config du var pour savoir à quel état doit correspondre ton bit
par contre sauf erreur de ma part, sur les ATV, il ne suffit pas d'envoyer commande de marche et vitesse
il y'a une minisequence style :
si pas de défaut alors commande déverrouillage
si déverrouillé alors commande de marche
peut être que ton bit correspond à "ok marche" pour envoyer la consigne
il te faut regarder les trames et la config du var pour savoir à quel état doit correspondre ton bit
- andala
- Expert de l'héxadécimal
- Messages : 335
- Inscription : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: Probleme lecture mot variateur
Voici ce que j'ai en terme de valeur
les échanges ce font via IO scanning
les échanges ce font via IO scanning
Une bonne action en entraine toujours une autre
Re: Probleme lecture mot variateur
quasi sur que ton M_Moteur[0] correspond à la lecture du mot ETA (3201) du variateur
x0 : ready to switch on (PRET)
X4 : voltage enabled
X7 : alarm
et donc ce serait normal que la consigne ne doit envoyée que si voltage enabled
et qu'elle soit mise à 0 si pas ready
il me semble que sur les derniers ATV, tu peux choisir de piloter en respectant la sequence de démarrage ou en tapant dans un mot comme si c'était un bornier.
x0 : ready to switch on (PRET)
X4 : voltage enabled
X7 : alarm
et donc ce serait normal que la consigne ne doit envoyée que si voltage enabled
et qu'elle soit mise à 0 si pas ready
il me semble que sur les derniers ATV, tu peux choisir de piloter en respectant la sequence de démarrage ou en tapant dans un mot comme si c'était un bornier.
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 957
- Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: Probleme lecture mot variateur
Salut Andala ?
Sur la première capture, je vois qu'il y a un %M0 en entrée de ton DFB ?
A quoi correspond cette entrée?
Sur la première capture, je vois qu'il y a un %M0 en entrée de ton DFB ?
A quoi correspond cette entrée?
- andala
- Expert de l'héxadécimal
- Messages : 335
- Inscription : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: Probleme lecture mot variateur
désolé du retard mais tout est réglé! la carte de com a cramé !
merci a tous pour votre aide
merci a tous pour votre aide
Une bonne action en entraine toujours une autre