Probleme lecture mot variateur

Message par andala »

Bonjour,
J'ai un soucis au niveau d'un DFB pour la mise en route d'un variateur sur IP.
Ci joint les screenshot des différents emplacements.
Mon probleme est le suivant :
Le variateur n'envoie aucune tension au moteur car il n'as pas de consigne de vitesse logique, vue le "DFB2"; le programme set la vitesse a 0
j'ai donc remonté M_moteur[0]:X0 (PJ : DFB2) et je decouvre que le bit Io_read[1]:X9 (PJ : DFB) n'est pas activé ! il devrai afin d'activer M_moteur[0]:X0 pour pouvoir arrête de set la vitesse a 0.
Le point noir est ici; je ne sait pas a quoi correspond ce bit. Peut-être que vous vous saurez ?
Le variateur piloté est un Altivar 320
merci d'avance
Pièces jointes
table_anim.jpg
P2.jpg
DFB2.jpg
DFB.jpg
Une bonne action en entraine toujours une autre
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 715
Inscription : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Probleme lecture mot variateur

Message par dpo »

Difficile de savoir à quoi correspond ce bit sans avoir les trames de lecture
par contre sauf erreur de ma part, sur les ATV, il ne suffit pas d'envoyer commande de marche et vitesse
il y'a une minisequence style :
si pas de défaut alors commande déverrouillage
si déverrouillé alors commande de marche

peut être que ton bit correspond à "ok marche" pour envoyer la consigne

il te faut regarder les trames et la config du var pour savoir à quel état doit correspondre ton bit
Avatar de l’utilisateur
andala
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 335
Inscription : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Probleme lecture mot variateur

Message par andala »

Voici ce que j'ai en terme de valeur
les échanges ce font via IO scanning
Pièces jointes
IO_scan.jpg
Une bonne action en entraine toujours une autre
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 715
Inscription : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Probleme lecture mot variateur

Message par dpo »

quasi sur que ton M_Moteur[0] correspond à la lecture du mot ETA (3201) du variateur
x0 : ready to switch on (PRET)
X4 : voltage enabled
X7 : alarm

et donc ce serait normal que la consigne ne doit envoyée que si voltage enabled
et qu'elle soit mise à 0 si pas ready

il me semble que sur les derniers ATV, tu peux choisir de piloter en respectant la sequence de démarrage ou en tapant dans un mot comme si c'était un bornier.
Avatar de l’utilisateur
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 957
Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: Probleme lecture mot variateur

Message par Bernardo59 »

Salut Andala ?

Sur la première capture, je vois qu'il y a un %M0 en entrée de ton DFB ?

A quoi correspond cette entrée?
Avatar de l’utilisateur
andala
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 335
Inscription : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Probleme lecture mot variateur

Message par andala »

désolé du retard mais tout est réglé! la carte de com a cramé !
merci a tous pour votre aide