bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine
bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine
bonjour, je cherche un bloc fonction somachine qui est le même rôle que le temporisateur (timer) série 7 de PL7 Micro.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine
slts,
ça existe pas il faut se le palucher à la mano
exemple
ça existe pas il faut se le palucher à la mano
exemple
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 105
- Inscription : 18 déc. 2017, 11:28
Re: bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine
Bonjour,
Je confirme qu'il n'existe pas.
J'ai du tout me retaper lors d'une conversion tsx3722 vers m340
Eric
Je confirme qu'il n'existe pas.
J'ai du tout me retaper lors d'une conversion tsx3722 vers m340
Eric
Re: bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine
bonjour, merci beaucoup pour vos réponces
Re: bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine
voici par exemple l'un des blocs que je dois recrée sur somachine
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1901
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine
Bonjour,
En fait l'entrée "C" d’un Timer PL7-3 servait à figer le déroulement de la tempo sans pour autant la réinitialiser si la condition sur la l'entrée "E" restait à un. En Somachine ça n'existe pas tout fait en effet, il faut se faire son propre bloc fonction.
JC
En fait l'entrée "C" d’un Timer PL7-3 servait à figer le déroulement de la tempo sans pour autant la réinitialiser si la condition sur la l'entrée "E" restait à un. En Somachine ça n'existe pas tout fait en effet, il faut se faire son propre bloc fonction.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine
slts;
je croyais qu'il voulait la sortie inverse, l'entrée "C" je ne l'ai jamais utilisée,
sinon la sortie inverse était pratique pour actionner la sirène avant le démarrage.
je croyais qu'il voulait la sortie inverse, l'entrée "C" je ne l'ai jamais utilisée,
sinon la sortie inverse était pratique pour actionner la sirène avant le démarrage.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine
--------------------------------------ericlardechois a écrit : ↑05 mars 2020, 12:05 Bonjour,
Je confirme qu'il n'existe pas.
J'ai du tout me retaper lors d'une conversion tsx3722 vers m340
Eric
Slts,
Si le cas se reproduit il faut exporter le FB Pl7_3_Timer.xdb depuis un Premium sous Unity
et l’importer sur le M340 dans Types FB Dérivés ou le demander en MP pour envoi par mail
(si sur le TSX37 ces tempos sont utilises dans le langage Littéral (ST) obligé de passer par le FB )
Exemple pour la Tempo T2
(*importer dans "Types FB Dérivés" *)
le fichier "Pl7_3_Timer.xdb"
(*instancier T2 dans "Instances FB Dérivé *)
T2 Type PL7_3_TIMER
(* PRESET T2 *)
T2(E:=FALSE,C:=FALSE);
(*START T2 *)
T2(E:=TRUE,C:=TRUE);
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 105
- Inscription : 18 déc. 2017, 11:28
Re: bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine
Bonjour,
J'aurais dû poser la question avant !!!
Mais je ne connaissais pas encore ce super forum pour les autom's
Eric
J'aurais dû poser la question avant !!!
Mais je ne connaissais pas encore ce super forum pour les autom's
Eric
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1901
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine
Bonsoir,
Sinon il n'est pas très compliqué de se faire son propre bloc pour gérer une tempo de ce genre. Il suffit de décrémenter ou incrémenter au choix un mot entier sur front d'un bit de temps (100ms ou 1sec par exemple) avec une condition de validation et une de figeage. Si la condition de validation repasse à zéro ça réinitialise le mot à sa valeur de présélection et si la condition de figeage tombe ça arrête juste de compter ou décompter. Si le mot arrive à zéro (sur décrémentation) ou dépasse la valeur de présélection (en comptage) on valide un bit de fin de tempo. Je n'ai pas de bloc de ce genre en Somachine mais j'en ai un en Unity. SI le besoin s'en fait cruellement sentir comme dit mon camarade Itasoft je le posterai ici.
JC
Sinon il n'est pas très compliqué de se faire son propre bloc pour gérer une tempo de ce genre. Il suffit de décrémenter ou incrémenter au choix un mot entier sur front d'un bit de temps (100ms ou 1sec par exemple) avec une condition de validation et une de figeage. Si la condition de validation repasse à zéro ça réinitialise le mot à sa valeur de présélection et si la condition de figeage tombe ça arrête juste de compter ou décompter. Si le mot arrive à zéro (sur décrémentation) ou dépasse la valeur de présélection (en comptage) on valide un bit de fin de tempo. Je n'ai pas de bloc de ce genre en Somachine mais j'en ai un en Unity. SI le besoin s'en fait cruellement sentir comme dit mon camarade Itasoft je le posterai ici.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."