bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
lgarbe
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 04 mars 2020, 10:41

bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine

Message par lgarbe »

bonjour, je cherche un bloc fonction somachine qui est le même rôle que le temporisateur (timer) série 7 de PL7 Micro.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine

Message par itasoft »

slts,
ça existe pas il faut se le palucher à la mano
exemple
AXXX.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
ericlardechois
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 105
Inscription : 18 déc. 2017, 11:28

Re: bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine

Message par ericlardechois »

Bonjour,

Je confirme qu'il n'existe pas.
J'ai du tout me retaper lors d'une conversion tsx3722 vers m340

Eric
lgarbe
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 04 mars 2020, 10:41

Re: bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine

Message par lgarbe »

bonjour, merci beaucoup pour vos réponces
lgarbe
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 04 mars 2020, 10:41

Re: bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine

Message par lgarbe »

gf.PNG
voici par exemple l'un des blocs que je dois recrée sur somachine
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1901
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine

Message par JC87 »

Bonjour,

En fait l'entrée "C" d’un Timer PL7-3 servait à figer le déroulement de la tempo sans pour autant la réinitialiser si la condition sur la l'entrée "E" restait à un. En Somachine ça n'existe pas tout fait en effet, il faut se faire son propre bloc fonction.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine

Message par itasoft »

slts;
je croyais qu'il voulait la sortie inverse, l'entrée "C" je ne l'ai jamais utilisée,
sinon la sortie inverse était pratique pour actionner la sirène avant le démarrage.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine

Message par itasoft »

ericlardechois a écrit : 05 mars 2020, 12:05 Bonjour,

Je confirme qu'il n'existe pas.
J'ai du tout me retaper lors d'une conversion tsx3722 vers m340

Eric
--------------------------------------
Slts,
Si le cas se reproduit il faut exporter le FB Pl7_3_Timer.xdb depuis un Premium sous Unity
et l’importer sur le M340 dans Types FB Dérivés ou le demander en MP pour envoi par mail
(si sur le TSX37 ces tempos sont utilises dans le langage Littéral (ST) obligé de passer par le FB )

Exemple pour la Tempo T2
(*importer dans "Types FB Dérivés" *)
le fichier "Pl7_3_Timer.xdb"
(*instancier T2 dans "Instances FB Dérivé *)
T2 Type PL7_3_TIMER

(* PRESET T2 *)
T2(E:=FALSE,C:=FALSE);
(*START T2 *)
T2(E:=TRUE,C:=TRUE);
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
ericlardechois
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 105
Inscription : 18 déc. 2017, 11:28

Re: bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine

Message par ericlardechois »

Bonjour,
J'aurais dû poser la question avant !!!
Mais je ne connaissais pas encore ce super forum pour les autom's
Eric
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1901
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: bloc temporisateur série 7 pl7 vers somachine

Message par JC87 »

Bonsoir,

Sinon il n'est pas très compliqué de se faire son propre bloc pour gérer une tempo de ce genre. Il suffit de décrémenter ou incrémenter au choix un mot entier sur front d'un bit de temps (100ms ou 1sec par exemple) avec une condition de validation et une de figeage. Si la condition de validation repasse à zéro ça réinitialise le mot à sa valeur de présélection et si la condition de figeage tombe ça arrête juste de compter ou décompter. Si le mot arrive à zéro (sur décrémentation) ou dépasse la valeur de présélection (en comptage) on valide un bit de fin de tempo. Je n'ai pas de bloc de ce genre en Somachine mais j'en ai un en Unity. SI le besoin s'en fait cruellement sentir comme dit mon camarade Itasoft :mrgreen: je le posterai ici.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Répondre