Message par pierre72 »

Bonjour,

Utilisez-vous couramment du Proface LT4000M de Schneider ?
Ou c'est exotique ?
J'ai téléchargé GPProEX, mais je trouve qu'il y a peu de vidéos de formation ?

Merci de vos retours.

Pierre
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Proface

Message par ProfnovA »

Le site est pas super bien fichu, il y en a un peu partout... mais par contre il y a pas mal d'exemples mais il faut chercher un peu.
N'hésites pas à poster sur le forum si tu as des questions.

https://www.pro-face.com/otasuke/downlo ... 000_g.html
Avatar de l’utilisateur
Daviddu90
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 132
Inscription : 18 janv. 2019, 08:23
Localisation : Territoire de Belfort
Contact :

Re: Proface

Message par Daviddu90 »

Hi,

Je travaille un peu avec ce matériel chez mes clients.
Le support est pas trop mal, mais bon c'est pas sensationnelle.

@+

David
Automaticien Indépendant
https://www.dpiautom.com/
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1660
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Proface

Message par Béryl »

J'en ai monté deux sur de petits projets. C'est bien pratique pour éviter une CPU encombrante.
Je suis pas fan de Proface, enfin surtout de leurs softs assez peu intuitifs.
Par contre, la hot-line est top niveau réactivité et connaissance. Je suis tombé sur une femme qui maîtrisait parfaitement le produit et m'a bien sorti le cul des ronces niveau programmation.
Elle m'a même rappelé pour être sûre que tout se passait bien !
agea28
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Inscription : 04 mai 2019, 23:07
Localisation : Eure et Loir
Contact :

Re: Proface

Message par agea28 »

J'en utilise très fréquemment depuis pas mal d'années. Perso je trouve que que le LT4301 est un bon produit bien pensé, bien équipé et accessible niveau prix.
Qu'est ce que tu souhaites savoir exactement ? je peux peut-être t'aider...
Avatar de l’utilisateur
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 263
Inscription : 20 oct. 2015, 17:02

Re: Proface

Message par josé »

je choisi PROFACE ( quand j'ai le choix )
Une fois que l'on est habitué au logiciel on fait ce que l'on veut,
Créateur de pannes ...
stef73
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Inscription : 22 déc. 2019, 13:33

Re: Proface

Message par stef73 »

Bonjour,
Je souhaite raccorder une sonde de température qui fournie du 4-20mA pour les seuils -30/+70°C
Ma sonde seule fonctionne très bien, je l'a raccorde sur le LT4201M Type analogue comme indiqué sur la doc (IA0 et IV0 sur le + de la sonde et AIC sur le moins de la sonde.
Je voudrais afficher directement la température sur l'écran.
Avez vous une exemple de programmation sur gppro ex (configration de l'entrée et le paramétrage d'un afficheur numérique), tout ce que j'ai essayé ne fonctionnement pas : erreur RGEE132 : analog input wire erreur....

Merci d'avance pour votre aide
Avatar de l’utilisateur
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Inscription : 20 oct. 2015, 06:22

Re: Proface

Message par Ulairi »

Bonjour,

je ne connais pas ce matériel mais la doc indique qu'il possède :
- deux entrées analogiques configurable en tension ou en courant
- deux entrées analogiques dédiées pour des sondes de températures (donc qui mesurent des résistances variables)

Les questions que l'on peut se poser :
- la sonde de température utilisée fournit-elle bien du 4-20mA ? (convertisseur intégré à la sonde permettant de convertir la résistance variable d'une sonde de température en un signal en courant 4-20 mA)
Une PT100 3 fils par exemple ne pourrait pas se brancher sur une entrée en U/I mais sur l'entrée (EX0+, MS0, EX0-)
- si la sonde fournit bien du 4-20 mA, est-ce que l'entrée analogique CH1, qui peut être configurée soit en tension, soit en courant, a bien été configurée en courant ? (Les réglages usines sous souvent en tension pour des entrées analogiques de ce type).

Image
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
stef73
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Inscription : 22 déc. 2019, 13:33

Re: Proface

Message par stef73 »

Bonsoir,
Mercipour votre réponse, effectivement l'entrée du proface se comporte comme un mA, il faut donc amener le 24V sur la sonde et son retour sur l'entrée.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Proface

Message par itasoft »

stef73 a écrit : 24 avr. 2020, 21:31 Bonsoir,
Mercipour votre réponse, effectivement l'entrée du proface se comporte comme un mA, il faut donc amener le 24V sur la sonde et son retour sur l'entrée.
---------
ta sonde possède combien de fils ? Si que 2 fils il ne faut pas amener de 24Vcc, brancher comme sur la photo de Ulairi (Current input)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr