Ilot STB - IO Scanning ou DTM ?

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Ilot STB - IO Scanning ou DTM ?

Message par itasoft »

slts,
NOC et NOE n'offrent pas les mêmes services Ethernet, NOE en donne plus, des fois que l'on viendrait à manquer
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1901
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Ilot STB - IO Scanning ou DTM ?

Message par JC87 »

Ok mais en admettant qu'on ne veuille faire que de l'IO scanning avec un M340, ce qui oblige au passage à monter un coupleur parce qu'on ne peut pas en faire sur l'UC ce qui est fort regrettable, est ce qu'une NOC suffit ?

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 985
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Ilot STB - IO Scanning ou DTM ?

Message par fish »

Salut,
https://download.schneider-electric.com ... D2110104FR
La NOC fait aussi de l'I/O scanning.
Et pour répondre à la remarque de l'absence de l'I/O scan sur l'UC, c'est comme sur le Prémium, ça oblige à mettre une seconde carte Ethernet dans l'UC pour avoir ce service, donc à grossir sa taille physique et prendre un second emplacement. Donc autant remettre un coupleur et non faire comme en Prémium avec des UC simple ou double emplacement.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Ilot STB - IO Scanning ou DTM ?

Message par itasoft »

slts,
de l'absence de l'I/O scan sur l'UC

j'ai pas vérifié mais j'ai ouï dire que c'est possible avec un DTM ou je confonds avec le M580

ceci dit, le IOScanning ce n'est ni plus ni moins que des READ_VAR WRITE_VAR encapsulés, si ya pas beaucoup d'équipements il faut le faire bestialement avec ça.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre