slts,
NOC et NOE n'offrent pas les mêmes services Ethernet, NOE en donne plus, des fois que l'on viendrait à manquer
Ilot STB - IO Scanning ou DTM ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Ilot STB - IO Scanning ou DTM ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1901
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Ilot STB - IO Scanning ou DTM ?
Ok mais en admettant qu'on ne veuille faire que de l'IO scanning avec un M340, ce qui oblige au passage à monter un coupleur parce qu'on ne peut pas en faire sur l'UC ce qui est fort regrettable, est ce qu'une NOC suffit ?
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Ilot STB - IO Scanning ou DTM ?
Salut,
https://download.schneider-electric.com ... D2110104FR
La NOC fait aussi de l'I/O scanning.
Et pour répondre à la remarque de l'absence de l'I/O scan sur l'UC, c'est comme sur le Prémium, ça oblige à mettre une seconde carte Ethernet dans l'UC pour avoir ce service, donc à grossir sa taille physique et prendre un second emplacement. Donc autant remettre un coupleur et non faire comme en Prémium avec des UC simple ou double emplacement.
https://download.schneider-electric.com ... D2110104FR
La NOC fait aussi de l'I/O scanning.
Et pour répondre à la remarque de l'absence de l'I/O scan sur l'UC, c'est comme sur le Prémium, ça oblige à mettre une seconde carte Ethernet dans l'UC pour avoir ce service, donc à grossir sa taille physique et prendre un second emplacement. Donc autant remettre un coupleur et non faire comme en Prémium avec des UC simple ou double emplacement.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Ilot STB - IO Scanning ou DTM ?
slts,
de l'absence de l'I/O scan sur l'UC
j'ai pas vérifié mais j'ai ouï dire que c'est possible avec un DTM ou je confonds avec le M580
ceci dit, le IOScanning ce n'est ni plus ni moins que des READ_VAR WRITE_VAR encapsulés, si ya pas beaucoup d'équipements il faut le faire bestialement avec ça.
de l'absence de l'I/O scan sur l'UC
j'ai pas vérifié mais j'ai ouï dire que c'est possible avec un DTM ou je confonds avec le M580
ceci dit, le IOScanning ce n'est ni plus ni moins que des READ_VAR WRITE_VAR encapsulés, si ya pas beaucoup d'équipements il faut le faire bestialement avec ça.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr