Magelis XBT GK 5330

Message par ModiconM580 »

Bonsoir Automaticiens,
Je viens d'oublier les nom utilisateur et mot de passe de mon Magelis. Du coup je ne sais pas transférer mon nouveau projet (du PC vers IHM). Je suis coincé. J'ai besoin de votre aide.
Merci d'avance.
Avatar de l’utilisateur
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 957
Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: Magelis XBT GK 5330

Message par Bernardo59 »

Salut,

C'est le mot de passe pour ouvrir l'application? Ou les utilisateurs lambda (admin, opérateur) ?

Si c'est le mot de passe de l'application tu peux appeler Schneider-Electric au niveau 2, ils peuvent éventuellement te le débloquer moyennement finance.
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 66
Inscription : 23 août 2017, 09:16

Re: Magelis XBT GK 5330

Message par ModiconM580 »

C'est pour sécuriser le transfert pc vers Magelis. C'est pas pour l'application.
ericlardechois
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 106
Inscription : 18 déc. 2017, 11:28

Re: Magelis XBT GK 5330

Message par ericlardechois »

Bonjour,

Si vous n'avez rien a perdre comme données, faite un reset origine.

Extrait doc :

Reset origine
Effet : ramène toutes les variables, y compris les variables rémanentes, à leurs valeurs initiales.
Efface tous les fichiers utilisateur sur le contrôleur. Met le contrôleur dans l'état EMPTY.
Conditions de départ :
 Etat RUNNING, STOPPED ou HALT.
 ControllerLockout = 0.
Méthode d'exécution d'une commande Reset origine :
 Menu En ligne de SoMachine : sélectionnez la commande Reset origine.
Effets de la commande Reset origine :
1. L'application s'arrête.
2. Le forçage est désactivé.
3. Tous les fichiers utilisateur (application de démarrage, journalisation des données) sont
effacés.
4. Les informations de diagnostic des erreurs détectées sont réinitialisées.
5. Les valeurs des variables Retain sont réinitialisées.
6. Les valeurs des variables Retain-Persistent sont réinitialisées.
7. Toutes les variables non affectées et non rémanentes sont réinitialisées.
8. Toutes les communications de bus de terrain sont arrêtées.
9. Toutes les E/S reprennent leurs valeurs d'initialisation.
Pour plus de détails sur les variables, consultez la section Variables rémanentes (voir page 61)

Eric
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 66
Inscription : 23 août 2017, 09:16

Re: Magelis XBT GK 5330

Message par ModiconM580 »

Bonjour Éric,
Justement je n'ai rien à perdre mais c'est comment qu'on fait le Reset origine ?
ericlardechois
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 106
Inscription : 18 déc. 2017, 11:28

Re: Magelis XBT GK 5330

Message par ericlardechois »

Bonjour,

Cela fait un moment que n'ai pas pratiqué, la notice dit :

Méthode d'exécution d'une commande Reset origine :
 Menu En ligne de SoMachine : sélectionnez la commande Reset origine.

J'ai pas plus d'info et pas somachine sous la main

Eric
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 66
Inscription : 23 août 2017, 09:16

Re: Magelis XBT GK 5330

Message par ModiconM580 »

Bonjour Éric,
Ce n'est pas du SoMachine, c'est du Vijeo Designer.
Répondre