Compteur rapide sur M340
Slts,
Unity Pro XL V11.0
Je suis en train de faire migrer un Premium Unity vers un M340 j’ai un module de comptage rapide BMX EHC 0200 avec son DDT
T_M_CPT_STD_IN_2 à l’adresse %CH0.3.0 (comme sur le Premium)
Erreur et message « Variable topologique incorrecte. » apparemment l’adresse %CH0.3.0 ne lui convient pas , c’est de la démence ce truc.
?? -------clic pour zoom---
Unity Pro XL V11.0
Je suis en train de faire migrer un Premium Unity vers un M340 j’ai un module de comptage rapide BMX EHC 0200 avec son DDT
T_M_CPT_STD_IN_2 à l’adresse %CH0.3.0 (comme sur le Premium)
Erreur et message « Variable topologique incorrecte. » apparemment l’adresse %CH0.3.0 ne lui convient pas , c’est de la démence ce truc.
?? -------clic pour zoom---
Dernière modification par itasoft le 09 juin 2020, 01:12, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Compteur rapide sur M340
Je ne vois pas de CPU sur ton rack, ce ne serait pas un rack d'extension numéroté 1 et donc une variable topologique %CH1.3.0 ?
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Compteur rapide sur M340
----------
Enfer et damnation, dans la précipitation j'ai pas pris la bonne photo, viens de corriger, lol
--
Ceci dit, ce compteur doit être bourré d’intelligence artificielle vu que je veux un juste un compteur bestial qui compte des impulsions, ce mode n’existe pas dans la liste des modes proposés, le bestial n’est pas de mise, si l’intelligence est artificielle, la connerie sera toujours naturelle.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Compteur rapide sur M340
Habituellement moi j'utilise le type l'IODDT par défaut pour la voie configurée (ici voie configurée en Compteur large libre pour comptage d'impulsions codeur incrémental) :
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Compteur rapide sur M340
ok, j'ai voulu faire comme sur le Premium, je vais essayer avec IODDT
Avec IODDT par défaut ,ça marche très bien et ça suffit largement vu que on utilise que la valeur courante et la présélection, mais comme je suis censé reconduire à l'identique au Premium j'ai insisté lourdement, merci pour le conseil.
--
Ceci dit on comprends pas pourquoi le Premium sur Unity prends bien l’adresse topologique %CH0.3.0 avec son DDT (T_COUNT_SD)
et pas le M340 avec (T_M_CPT_STD_IN_2) ?
Avec IODDT par défaut ,ça marche très bien et ça suffit largement vu que on utilise que la valeur courante et la présélection, mais comme je suis censé reconduire à l'identique au Premium j'ai insisté lourdement, merci pour le conseil.
--
Ceci dit on comprends pas pourquoi le Premium sur Unity prends bien l’adresse topologique %CH0.3.0 avec son DDT (T_COUNT_SD)
et pas le M340 avec (T_M_CPT_STD_IN_2) ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 105
- Inscription : 18 déc. 2017, 11:28
Re: Compteur rapide sur M340
Bonjour,
Je bricole sur M340 avec UNITY PRO S aprés une migration depuis un TSX3721 sous PL7 micro
Conversion plutôt bien passée, vient le temps des modifications...
J'ai une carte EHC0800 en position 3 sur le rack 0
j'ai réussi à récupérer la validité de la valeur en BOOL %IW0.3.0.0.3 (enfin je pense que c'est bon).
L'entrée est paramétrée en fréquence.
Ou est-ce que je récupère cette fameuse fréquence ?
C'est pour vérifier qu'une machine est a la bonne vitesse, je vais donc faire une comparaison.
Je viens de faire un tour des docs et du forum, mais je n'y arrive pas...
Je pense que je deviens trop vieux pour ces systèmes d'automatisme moderne. (Ou alors les systèmes deviennent trop compliqués...)
Eric
Je bricole sur M340 avec UNITY PRO S aprés une migration depuis un TSX3721 sous PL7 micro
Conversion plutôt bien passée, vient le temps des modifications...
J'ai une carte EHC0800 en position 3 sur le rack 0
j'ai réussi à récupérer la validité de la valeur en BOOL %IW0.3.0.0.3 (enfin je pense que c'est bon).
L'entrée est paramétrée en fréquence.
Ou est-ce que je récupère cette fameuse fréquence ?
C'est pour vérifier qu'une machine est a la bonne vitesse, je vais donc faire une comparaison.
Je viens de faire un tour des docs et du forum, mais je n'y arrive pas...
Je pense que je deviens trop vieux pour ces systèmes d'automatisme moderne. (Ou alors les systèmes deviennent trop compliqués...)
Eric
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Compteur rapide sur M340
Salut !
bien sûr il faut paramétrer ta carte en premier lieu !
crée une variable par ex 'Frequence'
dans le type clique sur les 3 points
dans la fenêtre qui s'ouvre choisis Catalogue / Comptage / T_UNSING_CPT_BMX
et voilà !
Frequence.ch_ERROR pour l'erreur en BOOL
Frequence.COUNTER_CURRENT_VALUE pour la valeur courante en DUINT
bien sûr il faut paramétrer ta carte en premier lieu !
crée une variable par ex 'Frequence'
dans le type clique sur les 3 points
dans la fenêtre qui s'ouvre choisis Catalogue / Comptage / T_UNSING_CPT_BMX
et voilà !
Frequence.ch_ERROR pour l'erreur en BOOL
Frequence.COUNTER_CURRENT_VALUE pour la valeur courante en DUINT
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 105
- Inscription : 18 déc. 2017, 11:28
Re: Compteur rapide sur M340
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
J'avais pris les choses à l'envers !
Je viens de comprendre en parti la philosophie de ces blocs...
En créant le %CHr.m.c en type T_UNSIGN_CPT_BMX je crée tout ce qui m’intéresse a savoir pas grand chose, valeur courante et validité mesure...
Bref, cela compile, je vais voir sur le terrain si cela fonctionne comme je veux... essai en live !
Eric
Merci pour votre réponse.
J'avais pris les choses à l'envers !
Je viens de comprendre en parti la philosophie de ces blocs...
En créant le %CHr.m.c en type T_UNSIGN_CPT_BMX je crée tout ce qui m’intéresse a savoir pas grand chose, valeur courante et validité mesure...
Bref, cela compile, je vais voir sur le terrain si cela fonctionne comme je veux... essai en live !
Eric