Bonjour,

Nous avons une console ft2000 sous os2 et win 98.
Or,le disque dur de la console vient de griller..
Nous avons les CD et la disquette de réinstallation sauf que celle ci est tout aussi morte que le disque dur.

Pouvez vous m aider.?
Avez vous une copie de la disquette ou pouvez vous m'indiquer comment réinstaller xtel

Merci de avance

Cricri71
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: ft2000

Message par itasoft »

slts,
Es que ça veut dire que vous avez remplacé le disque dur de la FT2000 ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
cricri71
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 28 juin 2020, 23:37

Re: ft2000

Message par cricri71 »

Bonjour,

On a remplacé la console.
on a pris un portable tournant sous win 98.,et on essaye de réinstaller.
il nous reste plus qu'un automate tournant sous pl7-2.
Tout le reste tourne sous pl7pro et unity.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: ft2000

Message par itasoft »

slts,
ça va pas être facile, il me semble que il faut partir sur un PC avec le DOS d'installé au départ.
Sinon si vous avez la sauvegarde du programme PL7-2 du TSX17, il faut le convertir pour le faire migrer vers un M340 sous Unity.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: ft2000

Message par JC87 »

Bonjour,

Si il n'y a plus qu'un automate série7 dans ton parc il ne faut pas s'emmerder à tenter de réparer la console Schneider. la solution est d'utiliser un OS/2 virtuel avec XTEL. Regarde ce lien ou tout est expliqué : http://forum-automatisme.net/viewtopic. ... 1&start=40
N'importe quel PC fera l'affaire pour faire tourner l'image mais un PC portable avec un port de COM série est préférable et là tu peut utiliser ta FT2000 qui est en réalité un PC Panasonic CF-27 de la gamme Toughbook. Il suffit de remplacer le disque dur et d'installer un Windows puis l'image virtuelle.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Répondre