convertion de %MD en %MW pour affichage d'une valeur numérique
convertion de %MD en %MW pour affichage d'une valeur numérique
Bonjour
Je programme avec somachine pour AP TM221 et j'utilise vijeo designer pour afficheur HMIS5T
J'ai besoin d'afficher la valeur de mon compteur HSC0 sur l'afficheur HMIS5T, la procèdure que j'ai faite est la suivante:
%MD30:=%HSC0.VD , ensuite sur vijeo j'ai utilisé ce double mot pour le champs numérique en lecture, mais ma valeur ne s'affiche pas quand je me connecte avec l'automate, je peux visualiser la valeur du HSC0 incrémenté ..., je voulais convertir le double mot en mot simple pour l'afficher mais je ne vois pas comment faire malgré les explications dans la documentation, ma syntaxe n'est pas correcte et ça ne fonctionne pas ...
prière si vous pouvez m'aider, ça serait très gentil de votre part.
Merci à l'avance
Bonne jouirnée à vous
Je programme avec somachine pour AP TM221 et j'utilise vijeo designer pour afficheur HMIS5T
J'ai besoin d'afficher la valeur de mon compteur HSC0 sur l'afficheur HMIS5T, la procèdure que j'ai faite est la suivante:
%MD30:=%HSC0.VD , ensuite sur vijeo j'ai utilisé ce double mot pour le champs numérique en lecture, mais ma valeur ne s'affiche pas quand je me connecte avec l'automate, je peux visualiser la valeur du HSC0 incrémenté ..., je voulais convertir le double mot en mot simple pour l'afficher mais je ne vois pas comment faire malgré les explications dans la documentation, ma syntaxe n'est pas correcte et ça ne fonctionne pas ...
prière si vous pouvez m'aider, ça serait très gentil de votre part.
Merci à l'avance
Bonne jouirnée à vous
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: convertion de %MD en %MW pour affichage d'une valeur numérique
mais ma valeur ne s'affiche pas quand je me connecte avec l'automate,
il faut résoudre le problème et pas le contourner
ça affiche quoi exactement ?
--------
il faut résoudre le problème et pas le contourner
ça affiche quoi exactement ?
--------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: convertion de %MD en %MW pour affichage d'une valeur numérique
----------------
c'est pas la solution, si la valeur courante du compteur dépasse les 32000 il va afficher quoi ????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1660
- Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: convertion de %MD en %MW pour affichage d'une valeur numérique
Je suppose que s'il veut changer sa valeur en entier, il est conscient du bornage que cela implique !
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: convertion de %MD en %MW pour affichage d'une valeur numérique
------------
ceci dit, il ni as aucune raison que ça n'affiche pas un mot double, il faut résoudre le pb et pas le contourner
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: convertion de %MD en %MW pour affichage d'une valeur numérique
Bonsoir
Merci pour vos interventions
au sujet du tableau de configuration equipement, je ne sais pas comment l'avoir déjà..., est ce que vous pouvez juste m'indiquer la procédure de convertion du %MD au %MW ?
Merci pour vos interventions
au sujet du tableau de configuration equipement, je ne sais pas comment l'avoir déjà..., est ce que vous pouvez juste m'indiquer la procédure de convertion du %MD au %MW ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: convertion de %MD en %MW pour affichage d'une valeur numérique
slts,
sur Vijeo-designer tu ne sais pas comment aller sur le tableau de configuration equipement, c'est ça ?
sur Vijeo-designer tu ne sais pas comment aller sur le tableau de configuration equipement, c'est ça ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: convertion de %MD en %MW pour affichage d'une valeur numérique
non , je ne sais pas comment aller sur cette interface sur vijeo designer.
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 716
- Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: convertion de %MD en %MW pour affichage d'une valeur numérique
Si c'est une connexion Modbus RTU (série) : Si c'est une connexion Modbus TCP (Ethernet) :
Il existe une très bonne procédure : utiliser l'aide du logiciel !
Mais sans faire de modification du programme, si la valeur est dans %MD30 alors il suffit d'afficher %MW30 pour avoir le mot de poids faible (et %MW31 pour avoir le mot de poids fort).
Mais je suis entièrement d'accord avec Itasoft :
Si vous voulez progresser, il faut comprendre vos erreurs.