Bonjour à tous,
Je suis bloqué sur un projet à cause d'un problème communication.
Quand je branche un mini-usb sur l'automate M221 à mon PC , et je clique "connexion", il me dit "Problème de communication détecte. vérifier le câble USB ou le mode d'alimentation".
Juste avant le confinement la connexion entre mon PC et l'automate était nickel, mais depuis hier le problème persister.
Aucune modif à était effectuer.
Mon ordi est un windows 10, et j'utilise Eco structure machine expert.
Merci bcp pour votre aide
en attente de retour
Cdt
Problème de communication : Modicon M221 - PC
Problème de communication : Modicon M221 - PC
Dernière modification par Ahmad72 le 06 juil. 2020, 14:10, modifié 1 fois.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Problème de communication : Modicon M221 - PC
slts,
dans le volet "Mise en service" cadre "Equipements locaux" es que le port et cable USB est sélectionné ??
dans le volet "Mise en service" cadre "Equipements locaux" es que le port et cable USB est sélectionné ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 50
- Inscription : 23 mai 2017, 17:07
- Localisation : Rennes
Re: Problème de communication : Modicon M221 - PC
bonjour,
ça sent la mise à jour automatique de Windows. J'ai déjà eu ce genre de soucis pour me connecter à un variateur depuis mon PC (logiciel somove)
J'avais trouvé la solution sur le FAQ schneider. Ci-joint le lien:
https://www.se.com/ww/en/faqs/index?pag ... cale=en_US
Peut être c'est le même remède pour ton cas
Franck
ça sent la mise à jour automatique de Windows. J'ai déjà eu ce genre de soucis pour me connecter à un variateur depuis mon PC (logiciel somove)
J'avais trouvé la solution sur le FAQ schneider. Ci-joint le lien:
https://www.se.com/ww/en/faqs/index?pag ... cale=en_US
Peut être c'est le même remède pour ton cas
Franck
la théorie c'est quand on sait tout mais que rien ne marche. La pratique c'est quand tout fonctionne et qu'on ne sait pas pourquoi.
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 50
- Inscription : 23 mai 2017, 17:07
- Localisation : Rennes
Re: Problème de communication : Modicon M221 - PC
la théorie c'est quand on sait tout mais que rien ne marche. La pratique c'est quand tout fonctionne et qu'on ne sait pas pourquoi.
Re: Problème de communication : Modicon M221 - PC
Bonjour,
Tout d'abord, merci à vous tous d'avoir pris le temps de répondre.
J'ai résolu le problème vendredi soir en désinstallant SoMachine de mon ordinateur, puis en le réinstallant.
Mais, je vais quand même vérifier la mise à jour Windows. Merci kcnarf.
Je vous souhaite une excellente semaine.
Cdt
Tout d'abord, merci à vous tous d'avoir pris le temps de répondre.
J'ai résolu le problème vendredi soir en désinstallant SoMachine de mon ordinateur, puis en le réinstallant.
Mais, je vais quand même vérifier la mise à jour Windows. Merci kcnarf.