bonjour,
j’aimerais remplacer mon module de sortie DRA1605 (défectueux, le voyant ERR allumé) sur mon M580 est ce que je peux mettre mon PLC Hors tension sans perdre le programme et les data.
Merci par avance
MiGaNuTs
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 981
Inscription : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Schneider Electric

Message par MiGaNuTs »

Pas sur.
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1661
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Schneider Electric

Message par Béryl »

Si ta pile n'est pas naze, y'a pas de raison.
Au pire, récupération du programme et des datas avant coupure, si tu ne les as pas déjà.
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 986
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Schneider Electric

Message par fish »

Salut,
Tu as une carte SD de 4 Go de base installée, il n'y a pas de raison de perdre ton programme.
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1661
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Schneider Electric

Message par Béryl »

Oui au temps pour moi, pas besoin de pile avec une SD :oops:
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 986
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Schneider Electric

Message par fish »

J'sais bien que Schneider est un peu "has been" de temps à autre, mais quand même, ils utilisent des SD ! :D
BenAutom
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 32
Inscription : 02 mars 2019, 13:24

Re: Schneider Electric

Message par BenAutom »

y'a même surement moyen de faire un changement à chaud, sans couper l'API !
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 986
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Schneider Electric

Message par fish »

BenAutom a écrit : 23 juil. 2020, 19:15 y'a même surement moyen de faire un changement à chaud, sans couper l'API !
De mémoire c'est possible, mais pas dans le rack de base. A confirmer.
C'est la fonction CCOTF (Change Configuration On The Fly, ou changement de config à la volée ou sous tension).
Je vérifie demain.
moimeme
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 22 juil. 2020, 19:38

Re: Schneider Electric

Message par moimeme »

Merci tout le monde,
je n’ai pas de carte SD, la question que je pose pour mon PLC M580 est ce que le programme sera dans une mémoire interne non effaçable ?
Avatar de l’utilisateur
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 716
Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Schneider Electric

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Effectivement l'automate M580 n'a pas besoin de carte mémoire. (Contrairement à l'automate M340 qui utilise forcément une carte SD.)
Sur le M580, la carte SD est optionnelle, elle sert à l'enregistrement de données ou à sauvegarder/restituer le programme sans console.

Le M580 possède une mémoire permanente interne.
Voici une représentation de la mémoire du M580 provenant du site Forma TIS:
Image

Donc le M580 met à jour tout seul sa mémoire permanente.
Vous ne perdrez pas le programme en coupant l'alimentation.
Pour les données, cela dépend de la configuration et de la programmation de votre automate.

Avant toute intervention sur un automate, il est prudent de faire une sauvegarde des données.
Répondre