Alerte sécurité LOGICIEL EcoStruxure Control Expert V14.0
Publié : 31 juil. 2020, 13:27
Bonjour à tous,
Schneider a identifié un pb sur EcoStruxure Control Expert V14 dont voici les éléments (normalement tous les clients vont recevoir un courrier) :
Nous avons récemment identifié un problème dans le logiciel EcoStruxure Control Expert V14.0 lié
aux fonctions Build/Rebuild après modification de plusieurs sections.
Avec EcoStruxure Control Expert V14.0, la commande "Rebuild All Project" ou la commande "Build
Changes" peut conduire à une application exécutable incorrecte lorsque cette application utilise des
données adressées directement (%Mi, %MWi, %MDi, %MFi, %Si, %SWi, %SDi, %Ii, %IWi, %KWi,
%KDi, %KFi) dans plus d'une section.
Cela peut entraîner un risque de DOMMAGES DE PROPRIÉTÉ OU DE BLESSURES
CORPORELLES.
Tout contrôleur programmé avec EcoStruxure Control Expert V14.0 est affecté.
Dans ce cas, certaines valeurs de mémoire peuvent ne pas correspondre aux valeurs réelles.
La situation ci-dessus peut entraîner un comportement incorrect de l'application. Les conséquences
exactes de ce comportement incorrect sur la partie opérationnelle en cours ne peuvent être évaluées
que par des experts de votre entreprise.
Nous vous demandons pour résoudre cet aléa sur votre installation existante de vérifier si vous
êtes concernés.
Ce problème ne se pose pas si aucune instance de données d'adressage direct n'est utilisée dans le
code ou si le mécanisme de parallélisme de la construction est désactivé.
Les explications détaillées sont disponibles dans la FAQ #FA408743 accessible ici :
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA408743/
Des mesures correctives ont été immédiatement prises par Schneider Electric.
Si vous êtes concerné, nous vous demandons de mettre en place les actions suivantes :
Pour résoudre le problème, 2 options sont disponibles :
- Installer le Hot Fix ControlExpert_V140_HF0540480R (date de publication prévue pour la mi-juillet
2020)
- Mise à niveau vers EcoStruxure Control Expert V14.1 (disponible depuis décembre 2019) - option
recommandée
Remarque : la mise à niveau vers Control Expert v14.1 est l'option recommandée par Schneider
Electric car elle permet d'obtenir la dernière version en matière de qualité et de cybersécurité.
Nous préconisons de mettre à niveau même si vous n’êtes pas concernés à ce jour pour vous prémunir
Schneider a identifié un pb sur EcoStruxure Control Expert V14 dont voici les éléments (normalement tous les clients vont recevoir un courrier) :
Nous avons récemment identifié un problème dans le logiciel EcoStruxure Control Expert V14.0 lié
aux fonctions Build/Rebuild après modification de plusieurs sections.
Avec EcoStruxure Control Expert V14.0, la commande "Rebuild All Project" ou la commande "Build
Changes" peut conduire à une application exécutable incorrecte lorsque cette application utilise des
données adressées directement (%Mi, %MWi, %MDi, %MFi, %Si, %SWi, %SDi, %Ii, %IWi, %KWi,
%KDi, %KFi) dans plus d'une section.
Cela peut entraîner un risque de DOMMAGES DE PROPRIÉTÉ OU DE BLESSURES
CORPORELLES.
Tout contrôleur programmé avec EcoStruxure Control Expert V14.0 est affecté.
Dans ce cas, certaines valeurs de mémoire peuvent ne pas correspondre aux valeurs réelles.
La situation ci-dessus peut entraîner un comportement incorrect de l'application. Les conséquences
exactes de ce comportement incorrect sur la partie opérationnelle en cours ne peuvent être évaluées
que par des experts de votre entreprise.
Nous vous demandons pour résoudre cet aléa sur votre installation existante de vérifier si vous
êtes concernés.
Ce problème ne se pose pas si aucune instance de données d'adressage direct n'est utilisée dans le
code ou si le mécanisme de parallélisme de la construction est désactivé.
Les explications détaillées sont disponibles dans la FAQ #FA408743 accessible ici :
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA408743/
Des mesures correctives ont été immédiatement prises par Schneider Electric.
Si vous êtes concerné, nous vous demandons de mettre en place les actions suivantes :
Pour résoudre le problème, 2 options sont disponibles :
- Installer le Hot Fix ControlExpert_V140_HF0540480R (date de publication prévue pour la mi-juillet
2020)
- Mise à niveau vers EcoStruxure Control Expert V14.1 (disponible depuis décembre 2019) - option
recommandée
Remarque : la mise à niveau vers Control Expert v14.1 est l'option recommandée par Schneider
Electric car elle permet d'obtenir la dernière version en matière de qualité et de cybersécurité.
Nous préconisons de mettre à niveau même si vous n’êtes pas concernés à ce jour pour vous prémunir