Bonjour

Je suis face à un TGBT équipé de gros disjoncteurs masterpack NW20 équipé de Micrologic 5.0P qui communiquent avec un "concentrateur de donnée DC150 Merlin Gerin via un bus interne qui va bien.
https://docs.natlswgr.com/docs/W1000918.pdf#page=21
Je n'ai rien trouvé d'autre que ce lien comme doc pour le DC150

Je dois récupérer les données de consommation et d’état du masterpack via ce DC150 mais je n'arrive pas à trouver la table d'adressage modbus du DC150.

Sauriez vous m'indiquer une doc qui indique comment ce DC150 adresse les infos des périphériques qu'il a sur son "bus interne" ?

Merci par avance pour votre aide
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 985
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: DC150, table modbus

Message par fish »

Salut,
Rien trouvé !
A mon avis, c'était réservé aux techniciens Schneider.
charly
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 36
Inscription : 03 oct. 2017, 17:19

Re: DC150, table modbus

Message par charly »

:o

J'ai cru enfin trouver avec ça
https://download.schneider-electric.com ... stem_Guide
mais non :(

le truc actuellement parle avec une GTC siemens, il n'y a donc pas que Schneider qui a le truc...
Avoir du mal à trouver la doc parce que c'est vieux, OK mais pas la trouver parce que ce serait chasse gardée là ça me ferait bien suer :evil: ca mériterait une commande de moins chez eux :twisted:
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 985
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: DC150, table modbus

Message par fish »

Je crois qu'il y avait un soft qui se connectait au DC150 et les tables d'échanges étaient déjà paramétrées...
Je vais me renseigner si on peut trouver cette table.
charly
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 36
Inscription : 03 oct. 2017, 17:19

Re: DC150, table modbus

Message par charly »

merci beaucoup !

pour info en sniffant la RS485 en sortie du Dc150 je trouve des requêtes valides avec réponses valides en fonction 3
48 mots à l'adresse 4096
72 mots à l'adresse 10240
66 mots à l'adresse 0
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: DC150, table modbus

Message par philou77 »

Salut !

J'ai trouvé cela.. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... lGydT3gBe9

regarde à partir de la page 257 !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
charly
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 36
Inscription : 03 oct. 2017, 17:19

Re: DC150, table modbus

Message par charly »

arf j'y ai cru mais non, j'ai trouvé ce doc aussi il concerne des machines plus récentes je pense. ça ne parle pas du bus interne avec le concentrateur DC150

là dans la table j'ai rien a en adresse 0, rien en adresse 4096 et en 10240 j'ai des choses qui parlent de l'IP, que je n'ai pas sur le DC150 qui n'est pas IP :cry:
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: DC150, table modbus

Message par philou77 »

Re,


c'est pour le disjoncteur ou le déclencheur.. pas le concentrateur qui est :

DC 150
50823
CONCENTRATEUR DE DONNEES DC150 ALIM. 110-240VCA

Sur lui je trouve...rien aucune doc.. mais j'ai lu quelque part que les infos que tu cherches se trouve dedans !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
charly
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 36
Inscription : 03 oct. 2017, 17:19

Re: DC150, table modbus

Message par charly »

Bonjour

Sur le DC150 on ne peut mettre qu'un seul appareil de chaque type par disjoncteur ou déclencheur (lu dans une doc succincte du DC)
je pensais donc qu'il y avait une plage d'adresse différente pour chaque appareil et que le DC faisait ainsi que gateway ...mais non
au départ j'avais trouvé ceci (car je m'intéresse qu'au Micrologic P qu'il y a sur le masterpactNW) https://download.schneider-electric.com ... OM-LVP38FR (bien trop récent comme doc)

Mais je n'ai que des blocs aux adresses 0, 4096 et 10240 :cry:
charly
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 36
Inscription : 03 oct. 2017, 17:19

Re: DC150, table modbus

Message par charly »

Bonjour

J'ai pu récupérer une doc auprès de Schneider qui me l'a filer sans soucis.
Le soucis est que le DC150 est HS :? ce fut l'occasion de faire remarquer à l'exploitant qu'il n'avait pas de valeurs sur sa GTC...

Merci pour votre aide