Bonjour à tous.
Je souhaite acquérir les différentes valeur d'un compteur d'energie Schneider IEM2055 sur un M340.
J'ai réaliser la connexion sur la prise Modbus.
J'ai essayé ce qui est là :
http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?t=2924

Et rien ne fonctionne......
Inversion des 2 fils sur le modbus et rien.
La config me parait bonne sur la carte du M340 (maitre)
Une idée ??
Merci d'avance.

Re: Compteur d'energie IEM20555 en modbut RTU sur M340 ??

Publié : 09 oct. 2020, 22:39
par itasoft
Slts,
Voir les erreurs dans la table de GESTION du bloc READ_VAR et chercher dans l’aide en ligne :
Paramètres de gestion : rapports de communication et d'opération
Pour avoir la signification

Re: Compteur d'energie IEM2055 en modbus RTU sur M340 ??

Publié : 10 oct. 2020, 13:31
par latune
Salut ,
En fait cela fonctionnait.........
Sauf que je cherchai a lire des valeurs qui n'étaient pas des INT mais des REAL et donc erreur!
Donc nouvelle question , est ce qu'en modbus , je peux lire des REAL ???
Le READ VAR ne lit que des INT ...
Les registres du compteur IEM2055 ont différents type:
-REAL
-UINT16
-UINT32
-UTF8
-INT64

Re: Compteur d'energie IEM20555 en modbut RTU sur M340 ??

Publié : 10 oct. 2020, 13:43
par itasoft
slts,
un REAL c'est deux INT qui se suivent
ex: déclarer une variable type REAL à l'adresses absolue %MW100 (ça prend %MW100 et %MW101)
Dans READ_VAR lire deux objets %MW à l'adresse 100
compris ?

Re: Compteur d'energie IEM20555 en modbut RTU sur M340 ??

Publié : 11 oct. 2020, 17:53
par latune
Salut ,
Oui çà va mieux comme ça !!! :)

Re: Compteur d'energie IEM20555 en modbut RTU sur M340 ??

Publié : 17 oct. 2020, 21:36
par latune
Bonsoir à tous ,
Nouveau problème.......
Sur ce compteur j'ai une adresse 0x105F accessible en lecture/écriture de type Uint16 et pouvant prendre 2 valeurs , 01 ou 02 .
J'ai essayé de programmer un Write_Var mais j'ai une erreur 05 dans le 2ème mot de gestion qui semble être un problème de longueur ...
Une idéé ???

Re: Compteur d'energie IEM20555 en modbut RTU sur M340 ??

Publié : 17 oct. 2020, 22:12
par itasoft
slts
indiquer tous les paramètres du bloc WRITE_VAR

Re: Compteur d'energie IEM20555 en modbut RTU sur M340 ??

Publié : 17 oct. 2020, 22:37
par latune
addm('0.0.0.1') ADR
'%MW' OBJ
4191 NUM
1 NB
Emis EMIS ARRAY[1..2] OF INT
Gestion GEST ARRAY[1..3] OF INT

lecture avec un Trigger de 1s

Re: Compteur d'energie IEM20555 en modbut RTU sur M340 ??

Publié : 17 oct. 2020, 23:04
par itasoft
PAS BON
(un tableau commence toujours par 0 c'est les débutants qui ne savent pas programmer qui le commencent par 1, si tu veux passer pour un pro. commence tes tableaux par 0)

addm('0.0.0.1') ADR
'%MW' OBJ
4191 NUM
2 NB
Emis EMIS ARRAY[0..1] OF INT
Gestion GEST ARRAY[0..3] OF INT
lecture avec un Trigger de 1s + NOT BIT d'activité

Re: Compteur d'energie IEM2055 en modbus RTU sur M340 ??

Publié : 22 oct. 2020, 20:35
par latune
Bonsoir ,
Bon alors rien de mieux à ce jour .....
Je vais essayer d’approfondir à l'aide de la notice et aussi tenter d'avoir des infos via Schneider mais c'est pas gagné .
Apparemment , l’écriture dans le registre se fait via un registre de commande.
Merci à Itasoft en attendant...