Module de sécu programmable XPS MCM

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar de l’utilisateur
Relax1485
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 183
Inscription : 02 oct. 2017, 11:45
Localisation : OCCITANIE

Module de sécu programmable XPS MCM

Message par Relax1485 »

Salut TLM,
Je me retrouve aujourd'hui avec un config de 5 modules XPS MCM mais impossible de passer l'appli en RUN. Ce n'est pas la première fois que j'utilise ce matos et donc je fouille un peu et quand on lance un check système, un module apparait dans la liste avec un version de FW inférieure à la version requis par le soft...
Y a t-il un moyen d'update le firmware d'un module ? ici dans ce cas un XPS MCM EN0100 SCG en FW1.1 alors que requis 3.0
J'ai lancé une demande au service client Schneider, mais bon j'aurais la réponse dans un siècle...
Dernière modification par Relax1485 le 09 mars 2021, 13:16, modifié 1 fois.
Que de temps perdu à gagner du temps... 8-)
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 986
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Module de sécu programmable XPS MCM

Message par fish »

Bonjour,
Vous êtes sûr de la réf ?
Avatar de l’utilisateur
Relax1485
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 183
Inscription : 02 oct. 2017, 11:45
Localisation : OCCITANIE

Re: Module de sécu programmable XPS MCM

Message par Relax1485 »

Bonjour Fish,
Exact ripage de touche : la réf est : XPS MCM EN0100 SCG ;)
Que de temps perdu à gagner du temps... 8-)
Avatar de l’utilisateur
Relax1485
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 183
Inscription : 02 oct. 2017, 11:45
Localisation : OCCITANIE

Re: Module de sécu programmable XPS MCM

Message par Relax1485 »

Bon, j'ai trouvé tout seul comme un grand. :D
J'ai supprimé le module du projet, et je l'ai réinséré à l'identique... et plus de conflit de FW :?:
Que de temps perdu à gagner du temps... 8-)
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 986
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Module de sécu programmable XPS MCM

Message par fish »

Y a des fois, il suffit d'en parler, et paf, plus rien !
Les mystères de nos métiers...
Avatar de l’utilisateur
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 957
Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: Module de sécu programmable XPS MCM

Message par Bernardo59 »

fish a écrit : 09 mars 2021, 15:10 Y a des fois, il suffit d'en parler, et paf, plus rien !
Les mystères de nos métiers...
C'est un logiciel Schneider, donc c'est normal que ça bugue...
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1661
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Module de sécu programmable XPS MCM

Message par Béryl »

Je te trouve un peu dur, Bernardo.
Tous les softs Schneider ne sont pas logés à la même enseigne (rarement - voire pas du tout - eu de bug avec Unity ou Advantys, par exemple).
Avatar de l’utilisateur
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 957
Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: Module de sécu programmable XPS MCM

Message par Bernardo59 »

Béryl a écrit : 10 mars 2021, 07:57 Je te trouve un peu dur, Bernardo.
Tous les softs Schneider ne sont pas logés à la même enseigne (rarement - voire pas du tout - eu de bug avec Unity ou Advantys, par exemple).
Tu parles des modules Advantys ou tu es obligé d'utiliser Internet Explorer 7 et Java pour accéder à la page Web en 2021 ? :lol:
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Module de sécu programmable XPS MCM

Message par itasoft »

slts,
SChneider c'est français, ya pas de "bug" mais souvent ya une "couille"
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1661
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Module de sécu programmable XPS MCM

Message par Béryl »

Bernardo59 a écrit : 10 mars 2021, 09:06 Tu parles des modules Advantys ou tu es obligé d'utiliser Internet Explorer 7 et Java pour accéder à la page Web en 2021 ? :lol:
Oui, comme les cartes réseau et les var !
Non, mais y'a longtemps que je ne passe plus par leurs serveurs web préhistoriques pour les paramétrer.
Répondre