Programmation LD PL7PRO

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
jhache1801
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Inscription : 09 juin 2021, 12:49

Programmation LD PL7PRO

Message par jhache1801 »

Bonjour,

Je bloque sur un sujet de programmation...

J'ai 5 voyants qui s'allume quand j'ai un défaut (Def1 -> Voyant1, Def2 -> Voyant2 etc;....)

En cas de défaut le voyant associé clignote, mais si un autre défaut apparaît en plus, le nouveau sera quant à lui fixe
La signalisation est maintenue jusqu'à la disparition du défaut et de l'acquittement.

Exemple :

J'ai le défaut 1 donc mon voyant 1 clignote
J'ai ensuite le défaut 2 donc mon voyant 1 clignote et mon voyant 2 est quant à lui fixe
J'ai ensuite le défaut 3 donc mon voyant 1 clignote, le 2 est fixe et le 3 est fixe.

Imaginons que le défaut 1 disparait et qu'il est acquitté, je me retrouve donc alors avec mon voyant 2 qui est clignotant (car c'est à son tour d'etre le défaut le plus ancien) et le voyant 3 est fixe.

J'espere que vous avez compris le principe et que vous pourrez m'aider. MErci d'avance
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Programmation LD PL7PRO

Message par itasoft »

slts,
c'est quoi qui fait clignoter le voyant ? mettre photo du programme
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
jhache1801
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Inscription : 09 juin 2021, 12:49

Re: Programmation LD PL7PRO

Message par jhache1801 »

des que j'ai le défaut 1 (peut importe ce que c'est) je fais clignoter ma sortie en utilisant le %S6
Pièces jointes
Capture.PNG
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Programmation LD PL7PRO

Message par itasoft »

slts,
l'exemple est correct, mettre le reste
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
jhache1801
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Inscription : 09 juin 2021, 12:49

Re: Programmation LD PL7PRO

Message par jhache1801 »

justement je ne sais pas comment faire la gestion..... comme je l'ai décrite


Exemple de fonctionnement :

J'ai le défaut 1 donc mon voyant 1 clignote
J'ai ensuite le défaut 2 donc mon voyant 1 clignote et mon voyant 2 est quant à lui fixe
J'ai ensuite le défaut 3 donc mon voyant 1 clignote, le 2 est fixe et le 3 est fixe.

Imaginons que le défaut 1 disparait et qu'il est acquitté, je me retrouve donc alors avec mon voyant 2 qui est clignotant (car c'est à son tour d'etre le défaut le plus ancien) et le voyant 3 est fixe.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Programmation LD PL7PRO

Message par itasoft »

rien compris,
c'est comme ça marche actuellement ou c'est comme tu veux faire ?????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
jhache1801
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Inscription : 09 juin 2021, 12:49

Re: Programmation LD PL7PRO

Message par jhache1801 »

je sais faire clignoter un voyant, le problème ne vient pas de la.
Je n'arrive juste pas a ecrire le fonctionnement que j'ai decris en LD

Le fonctionnement que j'ai décris est celui que mon client veut.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Programmation LD PL7PRO

Message par itasoft »

Le fonctionnement que j'ai décris est celui que mon client veut.

il fallait commencer par ça,
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
jhache1801
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Inscription : 09 juin 2021, 12:49

Re: Programmation LD PL7PRO

Message par jhache1801 »

a noter que les défauts peuvent arriver dans n'importe quel ordre, juste il faut que le premier defaut qui arrive fasse clignoter son voyant correspondant et que les défauts arrivant ensuite allume juste leur voyant sans les faire clignoter
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Programmation LD PL7PRO

Message par itasoft »

et si ya 2 défauts qui arrivent en même temps ? es que ils doivent clignoter tous les deux ?
Dernière modification par itasoft le 09 juin 2021, 23:58, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre