Architecture Redondante M580, comm en Modbus TCP (NOS)

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Architecture Redondante M580, comm en Modbus TCP (NOS)

Message par sinced »

Bonsoir,
Pour la comm en Modbus TCP IP avec un M580 redondant, installez vous la carte NOS dans un chassis deporte RIO ou alors sur les chassis principaux (NOC) ?
Qu'est-ce qui est commande ?
Je me disais que comme les RIO sont accessibles par les 2 CPUs, il est possible d'installer un module NOS dans une station RIO. Par contre est-il confirme que l'IO Scanning est bien disponible sur le NOS ?
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 986
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Architecture Redondante M580, comm en Modbus TCP (NOS)

Message par fish »

Salut,
Oui, tout à fait.
Switch optionnel de réseau Ethernet (NOS)
Présentation
Le switch optionnel de réseau Ethernet BMENOS0300 représente une alternative
économique aux DRS externes pour les communications Ethernet cuivre sur une
distance limitée. Basée sur les commutateurs rotatifs en face avant, l'application
des 2 ports “Device network” peut être configurée intuitivement en :
- anneau RIO,
- anneau DIO,
- ports DIO.
En fonction de l'architecture, le switch BMENOS0300 peut être utilisé pour
communiquer avec les E/S distribuées par simple insertion dans le rack local
principal ou dans les stations distantes.
Répondre