bonjour j'ai un nouveau problème
Mon programme vijeo est dans mon ihm et mon programme So machine est dans mon automate.
mon proplème est que l'ihm ne trouve pas l'automate message
Echec de d'ouverture de connexion vers l'équipement. ( EquipementModbus01)
la comfig en image
j'aimerais savoir où est mon erreur
Problème conection EquipementModbus
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7086
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Problème conection EquipementModbus
slts,
commencer par décocher la case "Connexion secondaire" et on verra après.
quelle est @IP du IHM ?
commencer par décocher la case "Connexion secondaire" et on verra après.
quelle est @IP du IHM ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Problème conection EquipementModbus
J'ai décocher la case, ça ne fonctionne pas
ip ihm 192.168.0.8
ip ihm 192.168.0.8
- chgui
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 123
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:05
- Localisation : Amiens
Re: Problème conection EquipementModbus
Salut,
tu dis IP HMI 192.168.0.8, dans tes impressions d'écran l'adresse de l'API et de l'HMI sont 20.34.0.89,
Déjà tu ne dois pas avoir deux adresse IP identique sur un même réseau, et si tu veux qu'ils communiquent, ils leur faut pouvoir le faire, c'est a dire que les adresse IP doivent être sur les mêmes plage, du genre API en 20.34.0.89 et HMI en 20.34.0.90 (si c'est possible hein?),
après tu peux faire communiquer sur un réseau plus élargie avec le masque de sous réseau, mais c'est une autre histoire! déjà si çà marche sur la même plage çà sera déjà bien.
tu dis IP HMI 192.168.0.8, dans tes impressions d'écran l'adresse de l'API et de l'HMI sont 20.34.0.89,
Déjà tu ne dois pas avoir deux adresse IP identique sur un même réseau, et si tu veux qu'ils communiquent, ils leur faut pouvoir le faire, c'est a dire que les adresse IP doivent être sur les mêmes plage, du genre API en 20.34.0.89 et HMI en 20.34.0.90 (si c'est possible hein?),
après tu peux faire communiquer sur un réseau plus élargie avec le masque de sous réseau, mais c'est une autre histoire! déjà si çà marche sur la même plage çà sera déjà bien.
Re: Problème conection EquipementModbus
merci le problème est résolue
Mais j'ai un nouveau problème, je m'est ici ou je recrée?
Mais j'ai un nouveau problème, je m'est ici ou je recrée?
Re: Problème conection EquipementModbus
un nouveau message s'affiche
Echec d'enregistrement des variables.
Disque plein ou indisponible. - >Data Logging
Echec d'enregistrement des variables.
Disque plein ou indisponible. - >Data Logging