Problème conection EquipementModbus

Message par PapySama »

bonjour j'ai un nouveau problème

Mon programme vijeo est dans mon ihm et mon programme So machine est dans mon automate.
mon proplème est que l'ihm ne trouve pas l'automate message
Echec de d'ouverture de connexion vers l'équipement. ( EquipementModbus01)
la comfig en image
sdq.png
qfq.png
qd.png
hh.png
j'aimerais savoir où est mon erreur
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème conection EquipementModbus

Message par itasoft »

slts,
commencer par décocher la case "Connexion secondaire" et on verra après.
quelle est @IP du IHM ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
PapySama
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 15 juin 2021, 14:13

Re: Problème conection EquipementModbus

Message par PapySama »

J'ai décocher la case, ça ne fonctionne pas
ip ihm 192.168.0.8
Avatar du membre
chgui
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 123
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:05
Localisation : Amiens

Re: Problème conection EquipementModbus

Message par chgui »

Salut,
tu dis IP HMI 192.168.0.8, dans tes impressions d'écran l'adresse de l'API et de l'HMI sont 20.34.0.89,
Déjà tu ne dois pas avoir deux adresse IP identique sur un même réseau, et si tu veux qu'ils communiquent, ils leur faut pouvoir le faire, c'est a dire que les adresse IP doivent être sur les mêmes plage, du genre API en 20.34.0.89 et HMI en 20.34.0.90 (si c'est possible hein?),
après tu peux faire communiquer sur un réseau plus élargie avec le masque de sous réseau, mais c'est une autre histoire! déjà si çà marche sur la même plage çà sera déjà bien.
PapySama
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 15 juin 2021, 14:13

Re: Problème conection EquipementModbus

Message par PapySama »

merci le problème est résolue
Mais j'ai un nouveau problème, je m'est ici ou je recrée?
PapySama
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 15 juin 2021, 14:13

Re: Problème conection EquipementModbus

Message par PapySama »

un nouveau message s'affiche
Echec d'enregistrement des variables.
Disque plein ou indisponible. - >Data Logging
Répondre