lorsque je rentre une valeur depuis mon ihm de 1, dans l'automate la valeur est de 65536,
lorsque je rentre une valeur depuis mon automate de 1, sur IHM la valeur est de 65536,
la question est pourquoi, et comment je doit faire pour régler le problème
valeur entre automate et ihm différente
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: valeur entre automate et ihm différente
slts,
sur quel type de variable INT ou DINT ?
sur quel type de variable INT ou DINT ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: valeur entre automate et ihm différente
Dans IHM configuration équipement mots doubles mettre « poids faibles en premiers »
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: valeur entre automate et ihm différente
Merci beaucoup