Message par JC87 »

Ce n'est pas du tout intuitif, il faut cliquer sur "Pid" à gauche puis encore sur "Pid au milieu et tu as les paramètres K, ti, td etc. qui s'affichent à gauche. Du coup il n'y a pas de symboles et rien dans le programme. C'est pour ça que je me suis fait avoir, j'avais vu le "loops" grisé dans la config et je croyais que c''étais vide... Comme à la conversion ça ne m'a rien dit ces fonctions sont passées à l'as :roll: Sinon je n'ai pas de Magelis donc le diadoque opérateur (Configuration du DOP) n'est pas utilisé.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Conversion "loops" Premium en Control Expert V14.1

Message par itasoft »

slts,
OK, vu
Je me faisais chier à les écrire dans les symboles, ceci dit ça avait le mérite de les retrouver dans le programme sinon c'est circulez ya rien à voir.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Conversion "loops" Premium en Control Expert V14.1

Message par JC87 »

Bonjour,

Je fais un petit retour histoire que tout le monde passe un bon weekend :mrgreen:

J'ai donc mis mes PID en œuvre. Ça a été assez simple finalement car en partant sur un PID_INT comme Itasoft et Béryl me l’avait conseillé je suis retombé sur quelque chose que je connaissais en Premium.

Ça régule bien avec les paramètres récupérés dans le PREMIUM et pourtant je pense que les valeurs avaient rentrés à l'arrache complet.

Peu importe, ça fonctionne mais quoiqu'il en soit le rétrofit automate c'est jamais une science exacte et c'est pourtant pas la faute de le répéter à tout bout de champ :mrgreen:

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Conversion "loops" Premium en Control Expert V14.1

Message par itasoft »

slts,
alors comme dirait Beryl bravo pour t'être sorti le cul des ronces, LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1660
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Conversion "loops" Premium en Control Expert V14.1

Message par Béryl »

itasoft a écrit : 13 août 2021, 14:49 slts,
alors comme dirait Beryl bravo pour t'être sorti le cul des ronces, LOL
Pas mieux ! :lol:
Laurent
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 104
Inscription : 20 oct. 2015, 11:16
Localisation : Oise et Ile-de-France / France

Re: Conversion "loops" Premium en Control Expert V14.1

Message par Laurent »

JC87 a écrit : 13 août 2021, 14:42 ...et pourtant je pense que les valeurs avaient rentrés à l'arrache complet.
En même temps, la méthode La RACHEest réputée, a fait ses preuves, et est même un standard dans beaucoup de boîtes...
Laurent
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Conversion "loops" Premium en Control Expert V14.1

Message par JC87 »

Laurent a écrit : 16 août 2021, 08:20
JC87 a écrit : 13 août 2021, 14:42 ...et pourtant je pense que les valeurs avaient rentrés à l'arrache complet.
En même temps, la méthode La RACHEest réputée, a fait ses preuves, et est même un standard dans beaucoup de boîtes...
Excellent :mrgreen:

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar de l’utilisateur
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 640
Inscription : 13 oct. 2015, 06:34

Re: Conversion "loops" Premium en Control Expert V14.1

Message par skip74 »

Je l'applique tous les jours.........
kcnarf
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 50
Inscription : 23 mai 2017, 17:07
Localisation : Rennes

Re: Conversion "loops" Premium en Control Expert V14.1

Message par kcnarf »

Bonjour,
je m'immisce un peu dans votre discussion pour dire que je vais bientôt mettre en œuvre les nouvelles fonctions PID de control expert à savoir
AUTOTUNE suivi de PIDFF.
Vu que je n'en ai jamais démarré une telle fonction en PL7Pro je pars direct sur les dernières versions.
Aujourd'hui il existe l'AUTOTUNE qui est "censé" te calculer les paramètres PID kp,ti,td.
Je l'ai simulé au bureau et j'avoue que les résultats ont l'air satisfaisant.
Pour la conduite des boucles je me suis fait des pages dans l'utilitaire basic de design Control Expert que je pourrais vous montrer si besoin.
la théorie c'est quand on sait tout mais que rien ne marche. La pratique c'est quand tout fonctionne et qu'on ne sait pas pourquoi.