- Code sa première boucle
- Messages : 11
- Enregistré le : 11 avr. 2019, 10:13
Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930
Bonjour itasoft somove c'est le logiciel qui me permet de paramétrer les vars en passant par le port modbus. j'ai accès a tout les paramètres je peu stoker le jeu de paramètres sur mon pc ou chez mon client au cas où. Par contre il te faut un cordon dédié. j'ai aussi une console dans le soft qui me permet de lancer des applications dédié a l'analyse de fonctionnement.
Jambe j'y avais pas pensé mais c'est logique. aurais tu une idée de comment écrire ça?.
Milles merci a tous
Alban
Jambe j'y avais pas pensé mais c'est logique. aurais tu une idée de comment écrire ça?.
Milles merci a tous
Alban
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7086
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930
slts,
si tu n'as que 2 blocs en mettre un sur le front montant de %M0 et l'autre sur le front descendant de %M0
sinon il faut faire un chenillard ex: %MW0:=ROL(%MW0,1);
si tu n'as que 2 blocs en mettre un sur le front montant de %M0 et l'autre sur le front descendant de %M0
sinon il faut faire un chenillard ex: %MW0:=ROL(%MW0,1);
Modifié en dernier par itasoft le 23 août 2021, 09:54, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Code sa première boucle
- Messages : 11
- Enregistré le : 11 avr. 2019, 10:13
Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930
Ca marche. milles merci a vous.
je ne sais pas faire de chenillard mais je voudrais apprendre si vous avez des exemples je veux bien.
je reviens vers vous prochainement pour vous montrer le projet dans son ensemble.
je ne sais pas faire de chenillard mais je voudrais apprendre si vous avez des exemples je veux bien.
je reviens vers vous prochainement pour vous montrer le projet dans son ensemble.
Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930
Aujourd’hui je ne pourrais pas te donner d’exemple, peut être demain.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7086
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930
slts,
un exemple de chenillard
-------clic pour zoom---------
un exemple de chenillard
-------clic pour zoom---------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Code sa première boucle
- Messages : 11
- Enregistré le : 11 avr. 2019, 10:13
Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930
Super
milles merci a vous.
je ferais ça pour mon prochain programme ou j'ai besoin de plus de variateurs. le câblage est quand même plus simple avec le Modbus!!!
milles merci a vous.
je ferais ça pour mon prochain programme ou j'ai besoin de plus de variateurs. le câblage est quand même plus simple avec le Modbus!!!
-
- Code sa première boucle
- Messages : 11
- Enregistré le : 11 avr. 2019, 10:13
Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930
Bonsoir a tous je n'ai pas répondu plus tôt car je n'ai pas eu besoin de crée mon chenillard avant aujourd'hui et bin j'ai tout écrit comme c'est montré mais ça marche pas.
Est ce que quelqu'un aurais une idée?
Est ce que quelqu'un aurais une idée?
Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930
il me semble que les dernières version de soft pour M221 intègrent un i/o scanner ? ce qui évite de se taper les write_var et autres gestions de trames
-
- Code sa première boucle
- Messages : 11
- Enregistré le : 11 avr. 2019, 10:13
Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930
oui ça marche très bien en io/ scaner avec un front montant et un front descendant sur le bit de temps s6 qui est en seconde pour 2 variateur
Là je suis avec 4 variateurs donc la solution du front montant et descendant ne fonctionne plus. le rythme n'est plus bon
Là je suis avec 4 variateurs donc la solution du front montant et descendant ne fonctionne plus. le rythme n'est plus bon
Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930
En IO scanner tu n'as plus besoin de sequencer tes instructions de requêtes puisque ce sont des échanges implicites