communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
AlbanIGNACE
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 11 avr. 2019, 10:13

Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930

Message par AlbanIGNACE »

Bonjour itasoft somove c'est le logiciel qui me permet de paramétrer les vars en passant par le port modbus. j'ai accès a tout les paramètres je peu stoker le jeu de paramètres sur mon pc ou chez mon client au cas où. Par contre il te faut un cordon dédié. j'ai aussi une console dans le soft qui me permet de lancer des applications dédié a l'analyse de fonctionnement.

Jambe j'y avais pas pensé mais c'est logique. aurais tu une idée de comment écrire ça?.

Milles merci a tous

Alban
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930

Message par itasoft »

slts,
si tu n'as que 2 blocs en mettre un sur le front montant de %M0 et l'autre sur le front descendant de %M0
sinon il faut faire un chenillard ex: %MW0:=ROL(%MW0,1);
Modifié en dernier par itasoft le 23 août 2021, 09:54, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
AlbanIGNACE
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 11 avr. 2019, 10:13

Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930

Message par AlbanIGNACE »

Ca marche. milles merci a vous.
je ne sais pas faire de chenillard mais je voudrais apprendre si vous avez des exemples je veux bien.
je reviens vers vous prochainement pour vous montrer le projet dans son ensemble.
Fichiers joints
CA MARCHE.png
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 692
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930

Message par Jambe »

Aujourd’hui je ne pourrais pas te donner d’exemple, peut être demain.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930

Message par itasoft »

slts,
un exemple de chenillard
-------clic pour zoom---------
01.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
AlbanIGNACE
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 11 avr. 2019, 10:13

Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930

Message par AlbanIGNACE »

Super
milles merci a vous.
je ferais ça pour mon prochain programme ou j'ai besoin de plus de variateurs. le câblage est quand même plus simple avec le Modbus!!!
AlbanIGNACE
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 11 avr. 2019, 10:13

Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930

Message par AlbanIGNACE »

Bonsoir a tous je n'ai pas répondu plus tôt car je n'ai pas eu besoin de crée mon chenillard avant aujourd'hui et bin j'ai tout écrit comme c'est montré mais ça marche pas.
Est ce que quelqu'un aurais une idée?
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 727
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930

Message par dpo »

il me semble que les dernières version de soft pour M221 intègrent un i/o scanner ? ce qui évite de se taper les write_var et autres gestions de trames
AlbanIGNACE
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 11 avr. 2019, 10:13

Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930

Message par AlbanIGNACE »

oui ça marche très bien en io/ scaner avec un front montant et un front descendant sur le bit de temps s6 qui est en seconde pour 2 variateur
Là je suis avec 4 variateurs donc la solution du front montant et descendant ne fonctionne plus. le rythme n'est plus bon
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1242
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930

Message par sinced »

En IO scanner tu n'as plus besoin de sequencer tes instructions de requêtes puisque ce sont des échanges implicites
Répondre