Différence programme à chaque connexion M221
Re: Différence programme à chaque connexion M221
Effectivement j'ai vu cette histoire de mémoire volatile sur des doc internet mais je vois pas comment on fait pour transférer le programme dans la mémoire non volatile?
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 716
- Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Différence programme à chaque connexion M221
C'est très simple : quand le programme en mémoire de travail est différent de la mémoire non volatile, le bouton "Sauvegarde" de l'onglet Programmation devient actif. Il suffit de cliquer dessus pour synchroniser la mémoire non volatile (c'est très rapide).
On peut aussi vérifier dans les propriétés du contrôleur que la mémoire est synchronisée.
Re: Différence programme à chaque connexion M221
D'accord, merci pour ces précisions :
-
- Code sa première boucle
- Messages : 15
- Inscription : 04 avr. 2020, 20:14
Re: Différence programme à chaque connexion M221
J'ai eu le cas sur un deuxième M221 aujourd'hui. Après une réécriture du firmware, je pense avoir résolu le problème. Je ferai à nouveau l'essai sur le premier.