Simulation programme TSX57

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7085
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Simulation programme TSX57

Message par itasoft »

slts,
c'est pas possible
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 717
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Simulation programme TSX57

Message par Bruce33 »

Pour écrire dans les entrées analogiques :
- éditer le fichier C:\Windows\PL7SYS.INI
- dans la section [PL7TOOL132] (si elle n'existe pas, il faut la créer) ajouter la ligne :
ReadWriteIW=True

En revanche je ne vois pas comment inhiber les défauts de matériel.
C'est à vous de les "cacher" en mode simulation.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7085
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Simulation programme TSX57

Message par itasoft »

slts,
je connaissais pas cette combine, faut dire que j'ai rarement eu l'occasion d'avoir à écrire sur une entrée ana.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 724
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Simulation programme TSX57

Message par dpo »

perso je fais toujours une section où je recopie toutes les entrées dans des bits et mots internes
je fais tout mon programme avec ces "images"
Pour simuler, j'inhibe la section et je joue avec les images :D
ça m'arrive aussi de créer une variable "ENTEST" qui inhibe les défauts qui peuvent gêner en simulation (test d'un défaut com par exemple...)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7085
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Simulation programme TSX57

Message par itasoft »

dpo a écrit : 18 oct. 2021, 17:21 perso je fais toujours une section où je recopie toutes les entrées dans des bits et mots internes
je fais tout mon programme avec ces "images"
Pour simuler, j'inhibe la section et je joue avec les images :D
ça m'arrive aussi de créer une variable "ENTEST" qui inhibe les défauts qui peuvent gêner en simulation (test d'un défaut com par exemple...)
----------------------------------------------------
Slts,
A ce propos, pour la simulation j’ai une moulinette qui génère automatiquement un écran d’exploitation « Boite à Boutons » qui actionne les images des E/S . Si intéressé, envoyer une photo du Rack pour recevoir l’écran d’exploitation correspondant aux E/S et à importer dans Unity.
ps: A la fin des tests, museler la partie forçages des Entrées pour ne faire que de la visualisation des E/S
----------clic dessus pour zoom----------
Simul0.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre