Probleme de transfert sous SoMachine

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
riquet
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Inscription : 16 déc. 2016, 17:05

Probleme de transfert sous SoMachine

Message par riquet »

Bonjour,

J'ai un souci lors de la mise en service d'un programme lors que je veux transférer un programme.
Transfert par l'USB - j'ai le message d'erreur suivant (voir copie d'écran)
Impossibilité de transférer PC ---API.
Merci pour votre aide.
Pièces jointes
transfert.PNG
DurandO
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 396
Inscription : 21 mars 2021, 15:31

Re: Probleme de transfert sous SoMachine

Message par DurandO »

Bonjour,
dans la fenêtre de mise en service, il faut choisir mode de transfert local via usb et non ethernet, en ayant connecté le câble USB bien sur.

ConectUSB.png
riquet
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Inscription : 16 déc. 2016, 17:05

Re: Probleme de transfert sous SoMachine

Message par riquet »

Bonsoir,

Dans mon cas la liaison locale est grisée, cela signifie qu'elle n'est pas reconnue ?
Merci pour votre aide
DurandO
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 396
Inscription : 21 mars 2021, 15:31

Re: Probleme de transfert sous SoMachine

Message par DurandO »

Bonjour,
si ton câble USB est bien branché, dans la fenêtre locale tu devrais le voir apparaître.
Utilise-tu une machine virtuelle ?
Si oui, tu dois connecter sur ta machine virtuelle le port usb sur lequel le câble est branché.

Ce peut-être également le driver qui n'est pas installé, à voir dans windows/ gestionnaire de périphériques/etc...

Cordialement.
Durand.O
riquet
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Inscription : 16 déc. 2016, 17:05

Re: Probleme de transfert sous SoMachine

Message par riquet »

Bonsoir,

J'ai toujours mon problème de transfert avec l'USB.
Le câble livré avec l'API est connecté sur le PC et sur l' API (je le vois dans le gestionnaire de périphériques W10)
Je sélectionne le COM4 et je clique sur connecter et rien ..... 85% message erreur.
J'ai déconnecté le câble réseau sur l'API ... pour essai on ne sait jamais ...mais cela change rien
voir copie écran
Si vous avez une idée .... merci d'avance.
Bonne soirée,
Pièces jointes
com_usb_2.PNG
com_usb_3.PNG
com_usb.PNG
Avatar de l’utilisateur
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 716
Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Probleme de transfert sous SoMachine

Message par Bruce33 »

Bonsoir,

Je constate que vous vous connectez parfaitement avec la câble USB ! (Oubliez le COM4 qui est un port série "virtuel" utilisé par la carte mère à des fins d'administration.)
Le logiciel vous donne toutes les informations concernant l'automate : firmware, état de l'application dans le contrôleur...

Avez-vous lu attentivement les avertissements dans le cadre rouge ???
N'est-ce pas suffisamment clair ?
:!: L'application du contrôleur est protégée en lecture par un mot de passe vide.
Le téléchargement du contrôleur vers le PC n'est pas autorisé.
:!: L'application du contrôleur est protégée en écriture par un mot de passe vide.
La modification de l'application du contrôleur n'est pas autorisée.
J'en conclus que vous avez chargé dans le M221 un projet pour lequel vous avez activé la protection sans préciser de mot de passe. (Dans ce cas il y a un message d'avertissement sur fond orange qui apparaît !)

Votre erreur est d'avoir chargé ce projet, protégé en lecture et en écriture !

Alors comment faire ?
D'une part, modifier la protection (soit inactive, soit active avec un mot de passe).
D'autre part, recharger le contrôleur. C'est réalisable avec une carte SD, comme expliqué dans cette procédure en anglais.
riquet
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Inscription : 16 déc. 2016, 17:05

Re: Probleme de transfert sous SoMachine

Message par riquet »

Merci pour aide.
Je vais tester votre solution.
riquet
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Inscription : 16 déc. 2016, 17:05

Re: Probleme de transfert sous SoMachine

Message par riquet »

Merci pour votre aide.
Cela fonctionne de nouveau correctement. :D