Défaut démarrage NOC M340

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 715
Inscription : 27 nov. 2015, 20:03

Défaut démarrage NOC M340

Message par dpo »

Bonjour
encore un truc tordu
Sur un M340 : une NOC et plusieurs esclaves (régulateurs en modbus TCP, entrées/sorties déportées Weidmuller en EThernet/IP).
2 IHM et une supervision viennent taper dans le M340
j'utilise les DTM génériques en modbus et EThernet/ip
Sur l'ethernet/IP j'ai des trames très rapides pour faire notamment l'acquisition d'une carte avec un codeur (calcul de position et vitesse).

Sur coupure/reprise de l'automate il arrive que la NOC se mettent en défaut.
De mémoire quand tout va bien, elle met quelques secondes à démarrer mais
- parfois elle se met en défaut
- parfois elle démarre mais certaines trames sont en défaut puis finissent par arriver
une piste va être la vitesse de la com (il me semble avec un rpi à 5ms sur l'ethernet/ip) peut être exagérément trop rapide ?
je vais y travailler mais je suis preneur d'idées si d'autres ont déjà eu ce phénomène.
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Défaut démarrage NOC M340

Message par sinced »

Dans le diagnostic tu as quoi comme message ?
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 715
Inscription : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Défaut démarrage NOC M340

Message par dpo »

un truc qui aide bien, dans le style " carte en défaut"
ce qui me chagrine c'est que je peux couper/remettre 10 fois le jus, je n'ai pas toujours le même comportement
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Défaut démarrage NOC M340

Message par sinced »

dpo a écrit : 02 déc. 2021, 22:59 un truc qui aide bien, dans le style " carte en défaut"
Ca va etre un peu difficile de pousser. As tu verifier le firmware de la carte ? Est il possible de le mettre a jour ou tu es deja sur la derniere version ?
Moi si j'ai de la flexibilite meme si les 2 reseaux cohabitent je ferais plutot avec une repartition de charges sur 2 ports de comm:
1. Un port en Modbus TCP uniquement (meme si c'est via DTM)
2. Un port en Ethernet IP
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Défaut démarrage NOC M340

Message par sinced »

Pour le RPI dans le manuel du NOC301 on parle de 30ms
Est-ce que tu peux voir le comportement quand c'est 30 ms ?
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 715
Inscription : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Défaut démarrage NOC M340

Message par dpo »

Monter le rpi, c'est bien mon prochain test...à suivre
Répondre