Re: Logiciel XBT-L1000
slts,
dans ton premier message c'est un TSX57 maintenant c'est un TSX37 ??
verifier la configuration du XBTF02 et la configuration sur le TSX37
se connecter sur la prise AUX du tsx37
----------clic pour zoom---------
dans ton premier message c'est un TSX57 maintenant c'est un TSX37 ??
verifier la configuration du XBTF02 et la configuration sur le TSX37
se connecter sur la prise AUX du tsx37
----------clic pour zoom---------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Logiciel XBT-L1000
Salut .
Oui le tsx 37 est un automate pour faire des essais.
J ai réussi j avais invetse 2 ficelles sur le mini din.
J ai commencé à programmer .
J ai nommé mes pages avec R1 et R2 dans configuration touche dynamique
Je transfert et la page R2 ne s affiche jamais
Aurais tu la solution ?
Oui le tsx 37 est un automate pour faire des essais.
J ai réussi j avais invetse 2 ficelles sur le mini din.
J ai commencé à programmer .
J ai nommé mes pages avec R1 et R2 dans configuration touche dynamique
Je transfert et la page R2 ne s affiche jamais
Aurais tu la solution ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Logiciel XBT-L1000
laisse tomber les touches dynamique et le faire sur les touches statiques F1 à F12
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Logiciel XBT-L1000
Bonjour.
J ai réussi avec les touche r1 et r2
Par contre j ai un message qui s affiché sur l xbt :
Autorisation table dialogue incorrecte.
De ce fait les touches F ne fonctionnent pas.
Apparemment ça serai du au mot de sécurité, mais je ne comprend.
Merci pour votre aide.
J ai réussi avec les touche r1 et r2
Par contre j ai un message qui s affiché sur l xbt :
Autorisation table dialogue incorrecte.
De ce fait les touches F ne fonctionnent pas.
Apparemment ça serai du au mot de sécurité, mais je ne comprend.
Merci pour votre aide.
Re: Logiciel XBT-L1000
Re j ai trouvé
J ai intégré le mot de securite de le programme et c OK.
Par contre j aimerai écrire une valeur sur l xbt pour l envoyer dans l automate .
J ai vu qu on pouvait le faire avec les touches R mais je n y arrive pas
Merci.
J ai intégré le mot de securite de le programme et c OK.
Par contre j aimerai écrire une valeur sur l xbt pour l envoyer dans l automate .
J ai vu qu on pouvait le faire avec les touches R mais je n y arrive pas
Merci.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Logiciel XBT-L1000
Slts,
D’abord voir si ça communique avec l’automate
-Sur la page application n°1
-Créer un objet variable champs alphanumérique y affecter la variable %MW100 format décimal
-Transférer et connecter
-Voir si ça affiche la valeur de %MW100 de l’automate
D’abord voir si ça communique avec l’automate
-Sur la page application n°1
-Créer un objet variable champs alphanumérique y affecter la variable %MW100 format décimal
-Transférer et connecter
-Voir si ça affiche la valeur de %MW100 de l’automate
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Logiciel XBT-L1000
Bjr j ai réussi ça marche sur mon tsx37 avec un petit programme test .
Ce matin à l usine je branche le magelis sur mon tsx 57 avec le bon programme et la bonne configuration.et il me marque en permanence lecture table de dialogue impossible.
Es que ça peut être le câble sachant que j ai déjà eu des petits soucis de connectiques
Sinon sur un site j aitrouve un câble tsxz9681 et que ça irait?
J ai oublié d ajouter que par moment la connexion est bonne quelques secondes puis le défaut revient....
Encore petite information le voyant de com clignote bien (ça veut dire que la com est bonne?)
Ms toujours le message lecture de dialogue impossible
Merci
Ce matin à l usine je branche le magelis sur mon tsx 57 avec le bon programme et la bonne configuration.et il me marque en permanence lecture table de dialogue impossible.
Es que ça peut être le câble sachant que j ai déjà eu des petits soucis de connectiques
Sinon sur un site j aitrouve un câble tsxz9681 et que ça irait?
J ai oublié d ajouter que par moment la connexion est bonne quelques secondes puis le défaut revient....
Encore petite information le voyant de com clignote bien (ça veut dire que la com est bonne?)
Ms toujours le message lecture de dialogue impossible
Merci
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Logiciel XBT-L1000
es que ya une carte mémoire dans l'emplacement ??
--------
--------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Logiciel XBT-L1000
Je n ai plus de défaut lorsque je débranche le câble qui relie l automate au pc
Es normal ?
Merci
Es normal ?
Merci