pid pour asservissement variateur mécanique

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2079
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: pid pour asservissement variateur mécanique

Message par philou77 »

Salut !

Montre ton schéma de câblage mais cela sent les 0v ou gnd pas raccordés entre eux..ou bien npn et pnp mélangés
2 cartes , 2 hs c’est pas une coïncidence.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Gigi
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 150
Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
Localisation : Tourcoing

Re: pid pour asservissement variateur mécanique

Message par Gigi »

J’ai regardé le schéma constructeur, effectivement l’essai avec le potentiomètre devait fonctionner car les 0V sont reliés entre eux.
Tu parles de relais placé sur cette consigne et ça c’est pas clair peux tu détailler ,voir donner un schéma ,même version papier.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
dédé1052
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 58
Enregistré le : 22 juin 2020, 11:15

Re: pid pour asservissement variateur mécanique

Message par dédé1052 »

Voir ci dessous. Le CSMIO contrôle un relais qui lui même coupe ou active le signal analogique en provenance de l'automate. Pour la carte d'amplification, c'est l'ATOS qui est représentée, on ne peut guère se tromper (voir doc https://www.hydelec.com/atos/G010.pdf ) borne 4 et 5.
Pour la carte chinoise ( https://fr.aliexpress.com/item/10050024 ... 5881%21sea )
petit doute, la borne DAO de l'automate est branchée sur le IN de la carte d'amplification et le GND automate sur VR-. c'est ça?
schema.jpg
Gigi
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 150
Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
Localisation : Tourcoing

Re: pid pour asservissement variateur mécanique

Message par Gigi »

Il faut juste t’assurer que le gnd ou - de l’alimentation de ta carte Atos soit commun avec le gnd de ta carte de sortie analogique.Pour avoir une référence commune.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: pid pour asservissement variateur mécanique

Message par itasoft »

Slts,
Déjà on ne commute jamais une entrée ana. (haute impédance) ou alors avec un relais bas niveau à contacts dorés ou relais au mercure
de plus couper l'entrée ana. ne veut pas dire la mettre à zéro mais c'est la mettre à l'air (pas bon)
Modifié en dernier par itasoft le 20 mai 2022, 01:13, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
dédé1052
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 58
Enregistré le : 22 juin 2020, 11:15

Re: pid pour asservissement variateur mécanique

Message par dédé1052 »

Pour que le GND de l'alimentation de la carte soit commun avec la sortie analogique de l'automate, ça signifie que le GND de l'alimentation et le IN- de la carte sont également commun? Si oui, ça n'est pas le cas, ni pour l'atos ni pour la chinoise. ça l'était peut-être avant qu'elles ne soient HS...
Avant j'avais branché un potard, ça marchait nickel, j'avais également branché la sortie analogique du CSMIO (sans relais), même chose, ça ne posait pas de problème pour les 2 cartes.
Oui je pense que le relais est a l'origine du problème. j'aurais dû attendre vos réponses avant de me lancer. Maintenant je suis coincé tout est cramé.
dédé1052
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 58
Enregistré le : 22 juin 2020, 11:15

Re: pid pour asservissement variateur mécanique

Message par dédé1052 »

Je ne suis pas spécialiste en électronique mais la carte chinoise parait assez simple de conception. Quel type de composant peut avoir lâché dans ce cas là? Je peux peut-être la réparer si on arrive a identifier le problème?
dédé1052
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 58
Enregistré le : 22 juin 2020, 11:15

Re: pid pour asservissement variateur mécanique

Message par dédé1052 »

Bonjour à tous,

J'ai pu reperer pas mal de composant cramé sur mes 2 cartes, notamment des transistors et des diodes. Mais bon j'ai pu retrouver la même carte chinoise à 26€, je ne me suis pas galérer à tenter de la réparer pour un résultat incertain. Je devrai recevoir la nouvelle dans les prochains jours.

je vais virer le relais, mais je dois vérifier si le le GND de l'alimentation de la carte soit commun avec la sortie analogique de l'automate. je réitère donc ma question : ça signifie que ça signifie que le GND de l'alimentation et le IN- de la carte sont également commun?
dédé1052
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 58
Enregistré le : 22 juin 2020, 11:15

Re: pid pour asservissement variateur mécanique

Message par dédé1052 »

Bonjour à tous,

J'ai reçu la carte. Bon ça pu le GND et le IN- ne sont pas en commun. Du coup comment puis-je faire?
Gigi
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 150
Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
Localisation : Tourcoing

Re: pid pour asservissement variateur mécanique

Message par Gigi »

Il faut une référence commune ,regarde ton schéma constructeur avec le potentiomètre et tu verras que in- (le dessous du potentiomètre) est connecté au - ou 0V de l’alimentation.il faut donc faire pareil avec ton alimentation,interconnecter tes - ou 0V.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
Répondre