Synchronisation date et heure sur mégelis et tsx57

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
SEBDK
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 46
Inscription : 15 déc. 2017, 22:41

Synchronisation date et heure sur mégelis et tsx57

Message par SEBDK »

Bonjour à tous

Après avoir réussi à programmer mon magélis XBTF024610 avec XBT 1000 (grâce à votre aide), j'aimerai synchroniser l'heure et la date de mon magélis avec mon automate TSX57 (sous PL7 PRO), car à chaque coupure de courant je dois rentre ces données manuellement.
Merci pour votre aide .
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Synchronisation date et heure sur mégelis et tsx57

Message par itasoft »

------clic pour zoom--------
001.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Dorlis
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 48
Inscription : 27 août 2020, 16:27

Re: Synchronisation date et heure sur mégelis et tsx57

Message par Dorlis »

Tu veux faire TSX->IHM ou IHM->TSX?
Dans le cas TSX ->IHM il va falloir que tu ailles lire dans les mots systèmes du TSX, %SW50 à %SW53 de mémoire, et les écrire dans les variables systèmes de ton IHM (_Days, _Minutes etc...).
Je ne sais plus si il y a un bit à activer pour permettre l'écriture dans l'IHM mais c'est le principe.
A noter que les variables sont en format BCD dans l'automate, donc il faudra les convertir en INT avant de les récupérer.