[M241] Problème de communication entre M241 et HMIGTO6310  RESOLU

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
toma2411
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Inscription : 21 avr. 2022, 11:03
Localisation : Rennes

[M241] Problème de communication entre M241 et HMIGTO6310

Message par toma2411 »

Bonjour,

Tout d'abord voici ma configuration :

Logiciel : Machine Expert Logic Builder V2.0.2

Automate : Modicon M241
Adresse IP : 169.254.150.17
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 0.0.0.0

IHM : HMIGTO6310
Adresse IP : 169.254.150.27
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 0.0.0.0

Adresse IP PC : 169.254.150.119
Masque : 255.255.0.0
Passerelle : 0.0.0.0

Le PC, l'IHM et l'automate sont reliés via un Switch.

Mon soucis est le suivant :

Une fois le téléchargement multiple effectué, le message suivant apparait :
"Échec d'ouverture de connexion vers l'équipement. (TM241CE24R @0080F43CC096)"

J'ai pourtant suivi le tuto sur ce lien : https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA303593/

NB: J'ai démarré la prog automate et ihm en simulation.

CONFIG MACHINE EXPERT :

Image
Image

CONFIG VIJEO DESIGNER
Image
Image

Merci !
Avatar de l’utilisateur
Relax1485
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 183
Inscription : 02 oct. 2017, 11:45
Localisation : OCCITANIE

Re: [M241] Problème de communication entre M241 et HMIGTO6310

Message par Relax1485 »

Salut,
Qu'est ce qu'il y a comme pilote dans Vijéo pour la partie " Gestionnaire d'Entrées Sorties" (tout en bas de l'arborescence à gauche) ?

Normalement il doit apparaitre un équipement qui est ton automate, dans les propriétés, tu dois y trouver le même ""nom de nœud" que celui de ton M241. Ce nom de nœud je te conseille de le renommer absolument"
Faire un Clic droit sur ton M241 dans la liste des contrôleurs dans Machine Expert et tu pourras lui donner le nom que tu souhaites.

Ensuite reporter ce nom dans Vijéo dans l'équipement associé au pilote.
Que de temps perdu à gagner du temps... 8-)
toma2411
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Inscription : 21 avr. 2022, 11:03
Localisation : Rennes

Re: [M241] Problème de communication entre M241 et HMIGTO6310

Message par toma2411 »

Le pilote est celui de So Machine (voir capture) etant donné que vijéo est intégré à SoMachine il envoie automatiquement les infos sans passer par du Modbus par exemple.

Image

En simulation tout fonctionne, j'ai aussi essayé de reinstaller le firmware mais rien n'y fait, je commence a perdre la tête :oops:

Quelques captures en plus ici, peut être me suis-je trompé dans les noms de noeuds ?

Image ImageImage

Image

Merci !
Avatar de l’utilisateur
Relax1485
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 183
Inscription : 02 oct. 2017, 11:45
Localisation : OCCITANIE

Re: [M241] Problème de communication entre M241 et HMIGTO6310  RESOLU

Message par Relax1485 »

Tout est bon dans ta config SAUF , l'activation de la sécurité sur l'équipement Automate (SOM API) , avec Machine Expert c'est obligatoire (comparé à SoMachine).
Il te faut donc activer la sécurité et rentrer le loggin et mot de passe ;) cela devrait communiquer
Que de temps perdu à gagner du temps... 8-)
toma2411
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Inscription : 21 avr. 2022, 11:03
Localisation : Rennes

Re: [M241] Problème de communication entre M241 et HMIGTO6310

Message par toma2411 »

En effet ça fonctionne ! :D

Un grand grand merci à toi !
MikeKol
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 156
Inscription : 22 oct. 2015, 20:20

Re: [M241] Problème de communication entre M241 et HMIGTO6310

Message par MikeKol »

Je me suis aussi fait avoir sur une mise en route, quand le mec de Schneider ma dit ça je lui est sorti que déjà on est assez en-merder si on oublie de cocher un truc on est pas sortie de l'auberge.