[M221] Compatibilité vieilles embases

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Nicat
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 30
Inscription : 22 nov. 2017, 17:23

[M221] Compatibilité vieilles embases

Message par Nicat »

Bonjour,


J'ai un petit projet de remplacement d'un automate Twido par un M221.

Est-ce que je peux réutiliser les embases ABE7H20E0000 déjà existantes avec le M221 ? Avec des câbles ABFTE20EP300

A priori d'après la doc Schneider, ça passe https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA343088/, mais j'aimerais en avoir la confirmation



Merci ;)
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 986
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: [M221] Compatibilité vieilles embases

Message par fish »

Bonjour,
Oui, c'est tout bon !
https://download.schneider-electric.com ... D2160602FR
page 15 et 19
Cedric39
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Inscription : 05 déc. 2015, 09:47

Re: [M221] Compatibilité vieilles embases

Message par Cedric39 »

Salut

Il m'es arrivé sur une migration twido-M340 de devoir couper les joues de chaque coté du connecteur HE10. Et le verrouillage était pas top.
Avatar de l’utilisateur
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 716
Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: [M221] Compatibilité vieilles embases

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Pas de problème pour réutiliser les ABE7 (et c'est bien pratique).
Mais il faut faire attention aux câbles différents selon qu'il s'agit d'entrées ou de sorties (et ce n'est pas évident de distinguer les câbles).
Répondre