Bonjour,
J'ai un petit projet de remplacement d'un automate Twido par un M221.
Est-ce que je peux réutiliser les embases ABE7H20E0000 déjà existantes avec le M221 ? Avec des câbles ABFTE20EP300
A priori d'après la doc Schneider, ça passe https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA343088/, mais j'aimerais en avoir la confirmation
Merci
[M221] Compatibilité vieilles embases
Re: [M221] Compatibilité vieilles embases
Salut
Il m'es arrivé sur une migration twido-M340 de devoir couper les joues de chaque coté du connecteur HE10. Et le verrouillage était pas top.
Il m'es arrivé sur une migration twido-M340 de devoir couper les joues de chaque coté du connecteur HE10. Et le verrouillage était pas top.
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 716
- Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: [M221] Compatibilité vieilles embases
Bonjour,
Pas de problème pour réutiliser les ABE7 (et c'est bien pratique).
Mais il faut faire attention aux câbles différents selon qu'il s'agit d'entrées ou de sorties (et ce n'est pas évident de distinguer les câbles).
Pas de problème pour réutiliser les ABE7 (et c'est bien pratique).