[M340] Communication avec un robot ABB
[M340] Communication avec un robot ABB
Bonjour à tous,
J'ai récupéré un automate M340 avec cette configuration :
- Alim : BMX CPS 200
- CPU : BMX P342020
- Carte d'entrée : BMX DDI3202K
- Carte de sortie : BMX DDO3202K
Je dois maintenant le faire communiquer avec un robot ABB 1200.
J'ai possibilité de récupérer une carte de communication BMX NOE 100 avec 1 port Ethernet et autre possibilité avec une carte BMX NOC 400 qui comporte 4 emplacements.
Est ce que, avec la carte BMXNOE 100 est un bon choix ?
Mon revendeur me dit oui , mais j'ai un doute ... et comme c'est la premiere fois que je doit faire ça, je prefererai être sur.
Merci,
Seb.
J'ai récupéré un automate M340 avec cette configuration :
- Alim : BMX CPS 200
- CPU : BMX P342020
- Carte d'entrée : BMX DDI3202K
- Carte de sortie : BMX DDO3202K
Je dois maintenant le faire communiquer avec un robot ABB 1200.
J'ai possibilité de récupérer une carte de communication BMX NOE 100 avec 1 port Ethernet et autre possibilité avec une carte BMX NOC 400 qui comporte 4 emplacements.
Est ce que, avec la carte BMXNOE 100 est un bon choix ?
Mon revendeur me dit oui , mais j'ai un doute ... et comme c'est la premiere fois que je doit faire ça, je prefererai être sur.
Merci,
Seb.
Re: [M340] Communication avec un robot ABB
site de schneider :
NOE : coupleur Modbus/TCP - pour M340 - ancienne gamme
NOC: Coupleur Ethernet/IP et Modbus/TCP pour M340
Perso je ne mets que des NOC, ça fait bien le job, pour des petites applis : 4 ports, ça suffit pour mettre 3 bricoles sans ajouter de switch
NOE : coupleur Modbus/TCP - pour M340 - ancienne gamme
NOC: Coupleur Ethernet/IP et Modbus/TCP pour M340
Perso je ne mets que des NOC, ça fait bien le job, pour des petites applis : 4 ports, ça suffit pour mettre 3 bricoles sans ajouter de switch
Re: [M340] Communication avec un robot ABB
Bon de toute façon je n'ai plus le choix ce sera la carte NOE carte il y a des ruptures de stock sur les NOC chez tout mes fournisseurs.
Merci, dpo pour ta réponse, c'est justement le coté "ancienne gamme" qui m'avait inquitié.
Merci, dpo pour ta réponse, c'est justement le coté "ancienne gamme" qui m'avait inquitié.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M340] Communication avec un robot ABB
slts
Ya déjà un port Ethernet gratuit sur UC , il faut se palucher à la mano les requêtes Read_Var / Write_Var et ça ira bien
Ya déjà un port Ethernet gratuit sur UC , il faut se palucher à la mano les requêtes Read_Var / Write_Var et ça ira bien
Dernière modification par itasoft le 18 mai 2022, 03:58, modifié 3 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Dieu du process
- Messages : 981
- Inscription : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: [M340] Communication avec un robot ABB
Pour commencer : il cause en quoi ton robot ?
Ensuite, est ce que tu compte créer les trames toi même, est ce que tu compte sur la carte NOC ou NOE pour le faire, est ce que le fournisseur du robot fourni une bibliothèque de fonctions de communication, ou/et des fichiers eds/gsd/xml ou autre ? que dit la doc constructeur du robot ?
Une fois qu'on sait a peut pres ca, on pourra voir dans quelle direction on va.
Ensuite, est ce que tu compte créer les trames toi même, est ce que tu compte sur la carte NOC ou NOE pour le faire, est ce que le fournisseur du robot fourni une bibliothèque de fonctions de communication, ou/et des fichiers eds/gsd/xml ou autre ? que dit la doc constructeur du robot ?
Une fois qu'on sait a peut pres ca, on pourra voir dans quelle direction on va.
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1660
- Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: [M340] Communication avec un robot ABB
L'avantage de la carte NOE c'est que tu peux faire de l'I/O Scaning sans te prendre la tête avec les requêtes Read/Write.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M340] Communication avec un robot ABB
--------
on voit que vous avez les moyens dans l'embouteillage, lol
Je vais pas payer un coupleur à 2000€ pour pas avoir à me palucher les Read_Var
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [M340] Communication avec un robot ABB
Je vais me renseigner sur les Read_Var et Write_VAr c'est interréssant et j'aurai pas a dépenser 1200 € de plus.
Il me faut quelquechose de simple, j'ai pas un gros niveau en automatisme et aucune experience en communation avec un robot ou autre.
La solution de la carte NOE m'a l'air plus simple que les autres quand on y connait rien ...
- Relax1485
- Forcené des structures
- Messages : 183
- Inscription : 02 oct. 2017, 11:45
- Localisation : OCCITANIE
Re: [M340] Communication avec un robot ABB
A ta place je me plongerai dans la solution d' Itasoft, tu ne sera plus que fier, et instruit à la fin. En prime, tu auras gratté 1500 balles
Que de temps perdu à gagner du temps...
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: [M340] Communication avec un robot ABB
Bonjour,
Si notre ami passe une semaine à développer la com, les 1000 balles du coupleur se justifient amplement à mon avis.
JC
Si notre ami passe une semaine à développer la com, les 1000 balles du coupleur se justifient amplement à mon avis.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."