[M340] Ajout famille AS-i dans Control Expert  RESOLU

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

[M340] Ajout famille AS-i dans Control Expert

Message par JC87 »

Bonjour,

Je vais devoir rajouter des entrées/sorties déportées en AS-i sur un M340 équipée d'une carte EIA 0100. Schneider ne commercialisant plus les modules
en place on va devoir probablement se tourner vers un autre constructeur qui fait encore des composants de ce type.

Par contre du temps ou je faisais de l'AS-i (ce qui date en plus) j'ai toujours utilisé des produits Schneider donc je ne sais pas trop comment ajouter une famille tierce dans Control Expert. Y a t'il une procédure d'import ou faut il rentrer à la main des données dans "famille privée" ?

Donc si quelqu'un a déjà mis sur du M340 des composants AS-i autres que Schneider j'aimerai avoir la marche à suivre et un retour d'expérience. Merci.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1660
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: [M340] Ajout famille AS-i dans Control Expert

Message par Béryl »

Salut JC,

La dernière fois que j'ai monté un réseau AS-i sur un M340, je suis passé par une passerelle AS-i/Modbus TCP.
Il faut dire que j'étais assez loin de la CPU et le plus proche, c'était des îlots Advantys (pas d'AS-i sur Advantys).
J'ai utilisé une passerelle Bihl+Wiedmann de ce genre.
C'est rapide à monter et à paramétrer. Un peu capricieux, parfois, pour la gestion des défauts.
En IO/Scanning c'est très simple à gérer.
Si t'es pas trop gourmand, du 24V classique suffit.
Si t'as besoin, j'ai du code.
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: [M340] Ajout famille AS-i dans Control Expert  RESOLU

Message par JC87 »

Bonjour,

En effet une passerelle aurait été plus adaptée mais le matos (IFM) a déjà été acheté par mon collègue et il faudra faire avec.

Donc pour info il n'y a pas d'import de produits ASi tiers dans Control Expert. Il faut rentrer à la main le profil des esclaves dans la partie faille privée.

Par contre l faut savoir qu'avec Control Expert V14.1 il y a un bug qui empêche d'ajouter un appareil à ce niveau.

Pour corriger ce bug il faut créer à la main trois dossiers nommés "V1","V2" et "V3" sous C:\ProgramData\Schneider Electric\Control Expert 14.1\ConfCatalog\Database\Asi\Private

Ce bug a été corrigé dans la V15.

J'ai passé la matinée d'hier sur ce probléme avant de trouver une FAQ en anglais sur le site international Schneider Electric :D

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."