[TSX Quantum] Raccordement IHM sur Quantum en Modbus Plus

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1238
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

[TSX Quantum] Raccordement IHM sur Quantum en Modbus Plus

Message par sinced »

Bonjour a tous,
Je m'apprete a aller remplacer un IHM de type XBTF024510 par un Magelis HMIG3U.
L'automate actuel est un Quantum (140CPU11303) et communique en Modbus Plus avec le pupitre actuel.
Le Modbus Plus est possible a condition d'utiliser le boitier TSXCUSBMBP.
Par contre au niveau du cable, le cable actuel est femelle cote IHM et male cote Automate.
En regardant la doc du TSXCUSBMBP et les recommandations sur la mise en oeuvre du Modbus Plus, je pense qu'il faut que j'utilise le schema suivant.
Avez-vous deja mis en oeuvre un IHM en Modbus Plus avec un pupitre ? Si oui comment avez vous realise la connexion ?
Image
Répondre