[TSX Premium] - connexion PC - TSX premium avec Câble TSXPCX1031

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
AntoineP
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Inscription : 15 juin 2022, 10:57

[TSX Premium] - connexion PC - TSX premium avec Câble TSXPCX1031

Message par AntoineP »

Bonjour à tous !

J'ai un problème, impossible de me connecter à l'automate TSX P57 153 en utilisant le câble TSX PCX 1031 avec un PC windows XP 2002.
J'ai aussi une carte Ethernet ETY 4103 sur mon rack, mais ça m'étonnerais que le problème vienne de là.

J'utilise PL7 pro V4.5 avec drivers manager, j'ai bien vérifier les configs et rien ne fait.

Configuration du drivers UNITELWAY :
- Station ID : (Default)
- COM port : COM1
- 9600 bps, 8 bits de données, Parité pair, 1 bit de Stop
- Link Timeout et RX/TX Delay à -1

Malheureusement je n'ai pas les câbles TSXCUSB485 et TSXCRJMD25 pour teste en USB.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [TSX Premium] - connexion PC - TSX premium avec Câble TSXPCX1031

Message par itasoft »

slts,
il faut donner la config de la prise TER de l'automate
la position du swicth sur le cable PCX1031
ya un port série COM1 natif sur le PC ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
AntoineP
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Inscription : 15 juin 2022, 10:57

Re: [TSX Premium] - connexion PC - TSX premium avec Câble TSXPCX1031

Message par AntoineP »

la config de la prise TER ?
le cable est en TER Direct
oui je pense que c'est un com1 natif

Au final j'ai pu récupéré un cable USB - RS232 que j'utilise avec le PCX1031 et une VM sur un PC plus récent et ça fonctionne ! mais si je peut trouver pourquoi ça ne fonctionnais pas c'est d'autant mieux !

maintenant je passe à la suite !
Répondre