[Vijeo Designer] magelis HMIGTO2310
[Vijeo Designer] magelis HMIGTO2310
Bonjour,
je dois remplacer le magelis existant XBTGT2130 par le remplaçant HMIGTO2310 qui communique aussi via le port serie com1 unitelway.
j'ai ouvert la sauve garde du programme du XBTGT2130 avec Vijeo disigner V6.2.8 et renommer la cible en type HMIGTO series et modèle HMIGTO2310 correspondant au nouveau magelis.
la régénération de la cible affiche: "Erreur 1324: pour ce type de cible, la configuration du port com et les combinaisons d'interfaces série ne sont pas prises en charge".
Je ne vois pas comment corrige l'erreur .
J'ai réussi à régénérer 1 fois sans défaut, je ne sais comment et transférer le cible mais lors du test sur site le port serie n'est pas actif.
je dois remplacer le magelis existant XBTGT2130 par le remplaçant HMIGTO2310 qui communique aussi via le port serie com1 unitelway.
j'ai ouvert la sauve garde du programme du XBTGT2130 avec Vijeo disigner V6.2.8 et renommer la cible en type HMIGTO series et modèle HMIGTO2310 correspondant au nouveau magelis.
la régénération de la cible affiche: "Erreur 1324: pour ce type de cible, la configuration du port com et les combinaisons d'interfaces série ne sont pas prises en charge".
Je ne vois pas comment corrige l'erreur .
J'ai réussi à régénérer 1 fois sans défaut, je ne sais comment et transférer le cible mais lors du test sur site le port serie n'est pas actif.
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 716
- Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: [Vijeo Designer] magelis HMIGTO2310
Bonjour,
Le port COM1 du XBTGT2130 est capable de faire RS232 et RS485.
Votre réseau UniTelway est câblé en RS485.
Le port COM1 du HMIGTO2310 ne supporte que le RS232.
Pour se raccorder au réseau UniTelway en RS485 il faut utiliser le port COM2.
Or le port COM2 utilise un connecteur RJ45 au lieu de SubD9... Il y a donc une adaptation à faire.
Le port COM1 du XBTGT2130 est capable de faire RS232 et RS485.
Votre réseau UniTelway est câblé en RS485.
Le port COM1 du HMIGTO2310 ne supporte que le RS232.
Pour se raccorder au réseau UniTelway en RS485 il faut utiliser le port COM2.
Or le port COM2 utilise un connecteur RJ45 au lieu de SubD9... Il y a donc une adaptation à faire.
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 957
- Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: [Vijeo Designer] magelis HMIGTO2310
Commande le maintenant ton HMIGTO, tu l'auras l'année prochaine si tout va bien...
Re: [Vijeo Designer] magelis HMIGTO2310
le nagelis HMIGTO2310 nous avait été vendu pour dialoguer en unitelway RS232.
c'est quoi les adaptateurs RJ45 vers RS232? je ne connais pas
c'est quoi les adaptateurs RJ45 vers RS232? je ne connais pas
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 716
- Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: [Vijeo Designer] magelis HMIGTO2310
Regardez d'abord sur votre projet XBTGT2130 si le port COM1 est configuré en RS232 ou RS485.
Re: [Vijeo Designer] magelis HMIGTO2310
si je comprends correctement un simple adaptateur 2 fils devrait suffire en 4 et 5.
Re: [Vijeo Designer] magelis HMIGTO2310
D'après la recherche, je pense qu'avec ce cable de liaison entre le TSX 37 et magelis GTO , ca devrait fonctionner.
ref: schneider XBTZ9782
quand pensez vous?
ref: schneider XBTZ9782
quand pensez vous?
Re: [Vijeo Designer] magelis HMIGTO2310
bonjour,
J'ai reçu le cordon télémécanique XBTZ9782 unitelway rj45 pour communiquer en RS485
le problème reste non résolu. aucune communication entre le magelis /le TSX premium P57
faut il rectifier la configuration liaison mod bud sur l'uc du tsx. là, je ne vois plus ....
Ce magelis de rechange nous a été vendu pour dialoguer avec l'automate TSX, mais la je sèche.
Pouvez vous me guider svp
J'ai reçu le cordon télémécanique XBTZ9782 unitelway rj45 pour communiquer en RS485
le problème reste non résolu. aucune communication entre le magelis /le TSX premium P57
faut il rectifier la configuration liaison mod bud sur l'uc du tsx. là, je ne vois plus ....
Ce magelis de rechange nous a été vendu pour dialoguer avec l'automate TSX, mais la je sèche.
Pouvez vous me guider svp
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: [Vijeo Designer] magelis HMIGTO2310
Bonjour,
Est ce que tu as changé le port de com déclaré dans l'appli Vijeo Designer pour qu'il corresponde à celui que tu utilise maintenant ? En toute logique il faut passer de COM1 à COM2.
JC
Est ce que tu as changé le port de com déclaré dans l'appli Vijeo Designer pour qu'il corresponde à celui que tu utilise maintenant ? En toute logique il faut passer de COM1 à COM2.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."