[TSX47] RESOLU
-
- Code sa première boucle
- Messages : 14
- Inscription : 21 juin 2022, 17:56
[TSX47]
bonjour tout le monde,
(petite aparté, j'ai dû recréer un compte, mon précédent étant inaccessible à cause d'un test capcha que je ne peux pas faire...)
Revenons au sujet, j'ai une machine qui découpe des tubes pilotée par un TSX 47, mon problème est du côté de l'afficheur, un XBTA 70101, j'ai dû changer l'alim 24VCC qui me l'a cramé, un fournisseur m'en a livré un reconditionné, XBTA 70101 PA (mais d'après eux, ce PA est un détail) et quand je l'ai branché, j'ai eu une "erreur ligne" qui était en fait une erreur de communication (liaison série connecteur 9 broches API => 25 broches XBT),
j'ai remplacé le câble par un câble qu'on utilisait pour connecter notre console à cet API et là, eureka !! (joie de courte durée) l'on pouvait voir enfin la ligne de paramètres sur l'afficheur mais, lors des tests, on s'est aperçu que quelque soit la touche ou on appuyait, rien ne se produisait, impossible de changer le moindre paramètre, aucune des touches ne répond... et là, je ne sais pas quoi faire de plus.
apparemment, il n'y a pas de programme dans le panel, tout se fait via des blocs text dans l'api.
Est ce que ce problème parlerait à quelqu'un s.vp ?
ça m'aiderait beaucoup !
un grand merci d'avance
(petite aparté, j'ai dû recréer un compte, mon précédent étant inaccessible à cause d'un test capcha que je ne peux pas faire...)
Revenons au sujet, j'ai une machine qui découpe des tubes pilotée par un TSX 47, mon problème est du côté de l'afficheur, un XBTA 70101, j'ai dû changer l'alim 24VCC qui me l'a cramé, un fournisseur m'en a livré un reconditionné, XBTA 70101 PA (mais d'après eux, ce PA est un détail) et quand je l'ai branché, j'ai eu une "erreur ligne" qui était en fait une erreur de communication (liaison série connecteur 9 broches API => 25 broches XBT),
j'ai remplacé le câble par un câble qu'on utilisait pour connecter notre console à cet API et là, eureka !! (joie de courte durée) l'on pouvait voir enfin la ligne de paramètres sur l'afficheur mais, lors des tests, on s'est aperçu que quelque soit la touche ou on appuyait, rien ne se produisait, impossible de changer le moindre paramètre, aucune des touches ne répond... et là, je ne sais pas quoi faire de plus.
apparemment, il n'y a pas de programme dans le panel, tout se fait via des blocs text dans l'api.
Est ce que ce problème parlerait à quelqu'un s.vp ?
ça m'aiderait beaucoup !
un grand merci d'avance
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [TSX47]
slts,
préciser sur quoi est connecté le XBT à l'automate 47
préciser sur quoi est connecté le XBT à l'automate 47
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Code sa première boucle
- Messages : 14
- Inscription : 21 juin 2022, 17:56
Re: [TSX47]
il est connecté sur la cpu, un port à 9 broches
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [TSX47]
slts,
il est utilisé en "Protocole réglages" pour que ça marche il faut lui transférer une application fichier *.XTX
il est utilisé en "Protocole réglages" pour que ça marche il faut lui transférer une application fichier *.XTX
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Code sa première boucle
- Messages : 14
- Inscription : 21 juin 2022, 17:56
Re: [TSX47]
c'est un fichier particulier que je peux trouver ou ?
je suis arrivé en début d'année dans la société et, il faut dire que ce n'était pas tenu au mieux niveau sauvegardes...
de plus, la machine est remplacée cet été, mais indispensable jusque là... toutes les semaines, on passe des heures à réparer ça ou là...
enfin, merci pour tout et bonne soirée
je suis arrivé en début d'année dans la société et, il faut dire que ce n'était pas tenu au mieux niveau sauvegardes...
de plus, la machine est remplacée cet été, mais indispensable jusque là... toutes les semaines, on passe des heures à réparer ça ou là...
enfin, merci pour tout et bonne soirée
-
- Code sa première boucle
- Messages : 14
- Inscription : 21 juin 2022, 17:56
Re: [TSX47]
de plus, la société à qui on a confié notre afficheur pour le réparer nous certifie qu'il n'y a aucune application dedans... ce qui m'a un peu, déconcerté
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [TSX47]
slts,
Si le fichier de la sauvegarde *.XTX est introuvable sur le PC (faire une recherche *.xtx ) on ne peut rien faire, ou éventuellement on peut le créer si on connais les noms des paramétrés et les variables associées. exemple:
-Consigne vitesse variable associée W100
-Consigne position variable associée W101
ect..........
sinon expliquer avant que ça tombe en panne sur quelles touches on appuie pour afficher et modifier les paramètres et combien ya de paramètres modifiables ?
Si le fichier de la sauvegarde *.XTX est introuvable sur le PC (faire une recherche *.xtx ) on ne peut rien faire, ou éventuellement on peut le créer si on connais les noms des paramétrés et les variables associées. exemple:
-Consigne vitesse variable associée W100
-Consigne position variable associée W101
ect..........
sinon expliquer avant que ça tombe en panne sur quelles touches on appuie pour afficher et modifier les paramètres et combien ya de paramètres modifiables ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [TSX47]
Bien le bonjour !
Oui, l'opérateur me l'a montré hier en appuyant sur F4 et, je ne sais plus quelle autre et il y a 2 ou 3 paramètres modifiables.
Il faudrait que je trouve un exemple de ce type de fichier .xtx pour y inclure ces paramètres et, trouver un moyen de les charger dans l'afficheur.
C'est déjà un bon début, merci beaucoup !
Oui, l'opérateur me l'a montré hier en appuyant sur F4 et, je ne sais plus quelle autre et il y a 2 ou 3 paramètres modifiables.
Il faudrait que je trouve un exemple de ce type de fichier .xtx pour y inclure ces paramètres et, trouver un moyen de les charger dans l'afficheur.
C'est déjà un bon début, merci beaucoup !
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: [TSX47]
Bonjour,
Si tu as de l'Unitelway sur ton 47 tu ferai mieux de monter un petit afficheur (Schneider ou KEP) avec ce protocole. Tu te fera bien moins chier parce que si t'as jamais fait de vieux XBT tu y passer des plombes. Rien que le transfert sur un A c'est la misère...
JC
Si tu as de l'Unitelway sur ton 47 tu ferai mieux de monter un petit afficheur (Schneider ou KEP) avec ce protocole. Tu te fera bien moins chier parce que si t'as jamais fait de vieux XBT tu y passer des plombes. Rien que le transfert sur un A c'est la misère...
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: [TSX47]
merci pour le tuyau, je vais voir si l'on a ça en stock.
j'aurai quelque chose à faire côté TSX47 ?
j'aurai quelque chose à faire côté TSX47 ?