[M221] Modbus TCP communication

Message par nimeile »

bonjour,
je suis actuellement en stage et mes tuteur mon demander de voir si il était possible via Modbus TCP de contrôler l'autre automate .

par exemple:
entrée automate 1 contrôle la sortie automate 2

je tien a préciser que je travail avec deux M221.
merci d'avance.
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 729
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: [M221] Modbus TCP communication

Message par dpo »

Bonjour
de mémoire tu as un outil type i/o scan qui permet de facilement mettre en com deux M221 en modbus TCP
1/ dans le premier automate tu copies les entrées dans des %MW
2/ tu déclares une com qui ecrit ces MW dans les MW du seconde automate
3/ dans le deuxième automate tu prends les %MW reçus et tu les écris dans les sorties
4/ comme tu es en stage, tu cherches, tu tombes, tu te relèves, tu fais des essais, tu retombes....

Attention, ton maitre de stage n'appréciera pas la réponse "euh ? sur le forum ils disent que c'est possible"
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1682
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: [M221] Modbus TCP communication

Message par Béryl »

dpo a écrit : 30 juin 2022, 14:26
...comme tu es en stage, tu cherches, tu tombes, tu te relèves, tu fais des essais, tu retombes....
... et pas qu'en stage !
nimeile
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 30 juin 2022, 12:14

Re: [M221] Modbus TCP communication

Message par nimeile »

Bonjour,
j'ai fait des recherche sur le IOScane j'ai réussit à établir une connexion mais je voudrait savoir comment copier les entrée dans les %MW .

et oui c'est en faisant des erreur qu'on apprend ,vu que mes tuteurs n'ont jamais vraiment travailler avec ce matériel il m'ont demander d'explorer ses capacité

merci pour vos réponse
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M221] Modbus TCP communication

Message par itasoft »

slts,
exemple: %MW100:=%I0.0:16 et %Q0.0:16:=%MW100 dans l'autre sens
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
nimeile
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 30 juin 2022, 12:14

Re: [M221] Modbus TCP communication

Message par nimeile »

c'est bon j'ai réussit à faire ce que je voulais
je vous remercie vraiment pour votre aide
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M221] Modbus TCP communication

Message par itasoft »

nimeile a écrit : 01 juil. 2022, 12:47 c'est bon j'ai réussit à faire ce que je voulais
je vous remercie vraiment pour votre aide
-----------
alors bravo, tu fera carrière dans ce métier,
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr