Bonjour !

Je souhaite faire communiquer un APRIL 5000 avec un STBNIP.
Pour cela:
- le STBNIP étant uniquement Modbus TCP/IP
- l'APRIL uniquement Jbus série.

Nous utilisons une passerelle TSXETG100 Modbus Série / Modbus ETHERNET.

Jusqu'ici tous va bien je pense pouvoir faire mumuse avec la configuration de la passerelle pour donner à l'adrIP du STB une adresse série ...

Cependant, maintenant dans ORPHEE, je dois utiliser le bloc READ pour lire le contenu du STB.
Et la, je ne sais pas quels sont les paramètres a insérer dans le bloc ... Je n'ai trouvé aucune aide ou aucun programme utilisant un bloc read.
Je suis donc dans la panade complet :D

Ci-dessous les paramètres à renseigner dans le bloc READ de ORPHEE:
Capture d’écran ORPHEE BLOC READ.png
Si une personne sait ce que voudrais dire les différents paramètres ou qu'une personne a un exemple d'utilisation je serais extrêmement intéressé :D
Merci d'avance,
Cordialement
Oxloz
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 1
Inscription : 16 août 2022, 14:02

Re: [APRIL 5000] BF READ MODBUS ORPHEE

Message par Oxloz »

Je cherche aussi à comprendre le bloc read , mais j'ai l'avantage d'avoir un programme qui l'utilise.
je te partage donc une des configuration du bloc si jamais ca peut t'être utile.
Capture.PNG
jerome33
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 65
Inscription : 05 nov. 2015, 21:54

Re: [APRIL 5000] BF READ MODBUS ORPHEE

Message par jerome33 »

Bonjour,
tu trouveras ton bonheur dans le document JBU
https://www.se.com/fr/fr/download/document/TEM60000F/
kiwi13nrv
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 78
Inscription : 09 juin 2017, 01:08
Localisation : Provence les cigales

Re: [APRIL 5000] BF READ MODBUS ORPHEE

Message par kiwi13nrv »

Super ! merci pour ce document jerome33 :D
Et pour ton retour Oxloz, ça donne un bon exemple.

Seule chose qui me tracasse, quand j'utilise le convertisseur ETG100 MODBUS SERIE / MODBUS ETHERNET, il me propose une adresse LOCAL ID (Identification locale) et REMOTE ID (identification distante). Je ne comprend pas a quoi sert le REMOTE ID (identification distante) ...
Capture d’écran 2022-08-18 105712.png
MiGaNuTs
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 981
Inscription : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: [APRIL 5000] BF READ MODBUS ORPHEE

Message par MiGaNuTs »

Bonjour.

ce que j'en comprends.
Coté liaison série ta passerelle peut simuler plusieurs esclaves, avec des id de 1 a 247.

Coté liaison Ethernet les "vrais" esclaves vers lesquels l'ETG100 fait le lien peuvent avoir n'importe quel numéro d'esclave également (en général en TCP y'a que le 1 qui est utilisé, ou parfois le 255. J'ai rarement rencontré d'autres valeurs)
seb76
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Inscription : 26 juil. 2022, 16:10

Re: [APRIL 5000] BF READ MODBUS ORPHEE

Message par seb76 »

Bonjour,
Pour ceux qui n'ont jamais lu les specs ModBus, en TCP, le seul ID décrit dans les specs c'est 16#FF.
Beaucoup de constructeurs détournent l'ID, pour faire diverses choses.
Fin de comm APRIL5000 : 2001
Fin de comm ETG100 : 2016
Dans tous les cas, ça ne fonctionnera pas longtemps... Je ne dis pas qu'il faut changer l'automate, mais peut être l'ETG...
Bon courage !
Répondre