[TSX Premium] logiciel pour P573623

Message par ericlardechois »

Bonjour,

On me demande d'intervenir sur un TSX P573623 qui à entre dix et vingt ans
(la led ERR I/O sur automate est allumé, en rouge)

J'ai une licence unity pro s V7.0 SV7.0
Est-ce que ce TSX premium sera pris en charge par cette version ?

Il n'est plus installé, et j'aimerai bien savoir avant de me taper l'install !

Merci d'avance

Eric
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [TSX Premium] logiciel pour P573623

Message par itasoft »

slts,
(la led ERR I/O sur automate est allumé, en rouge) ou c'est les 2 leds ERR et IO sur automate qui sont allumées, en rouge
C'est quoi cette licence V7, La dernière version e PL7-PRO c'est la V4.5 + SP5
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
ericlardechois
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 112
Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28

Re: [TSX Premium] logiciel pour P573623

Message par ericlardechois »

Re

Effectivement, je pratique plus beaucoup, je suis pas au point !

Du coup c'est bien les deux led "ERR" et "I/O" qui sont allumées en rouge.

Pour la licence, c'est noté UNITY PRO S (je pense que le S c'est pour SMALL)
C'est donc plus du PL7 PRO

C'est une licence qui avait été prise pour faire un peu de M340 en 2014
Projet finalement sous traité, la licence n'a fait que les mini corrections de la mise en service

Eric
md42
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Enregistré le : 22 mars 2016, 08:54

Re: [TSX Premium] logiciel pour P573623

Message par md42 »

c'est certainement la pile de sauvegarde qui est HS.
a valider...
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 692
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: [TSX Premium] logiciel pour P573623

Message par Jambe »

Avec une licence S comme Small tu ne peux pas faire de Premium

Il y a les licences L et XL pour les quantum, Premium et M580
Modifié en dernier par Jambe le 22 sept. 2022, 22:17, modifié 1 fois.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1918
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: [TSX Premium] logiciel pour P573623

Message par JC87 »

Yo,

Je dirai que même si t'en avait une grosse (je parle de ta license Unity bien sur :mrgreen: ) elle ne servirait bsolument à rien avec un Premium en PL7 Pro, sauf cas improbable ou le processeur aurait été flashée en Unity.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [TSX Premium] logiciel pour P573623

Message par itasoft »

slts
disons que dans les probabilités si la led ERR est allumée ya de fortes chances que le programme se soit fait la malle, j’espère que tu as une sauvegarde.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1682
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: [TSX Premium] logiciel pour P573623

Message par Béryl »

Ta CPU se termine par un 3, c'est donc une CPU PL7-PRO d'origine.
Soit c'est toujours le cas et il te faut PL7-PRO, soit elle a été flashée en Unity auquel cas il te faut... Unity (ou EcoMachinTruc).

Dans tous les cas, si ta machine tourne toujours comme si de rien n'était, c'est assurément la pile de ta carte mémoire qui est faible. Je te conseille tout de même de vérifier que tu as bien le source à jour ET que tu peux te mettre en ligne sans problème pour le récupérer si ce n'est pas le cas, car le changement de pile (même s'il y en a une autre de secours sur la carte), parfois dégage le programme et quand tu redémarres, c'est le Macumba sur la CPU !
Tant qu'à faire, change les deux piles (qui ne sont pas les mêmes).
ericlardechois
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 112
Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28

Re: [TSX Premium] logiciel pour P573623

Message par ericlardechois »

Merci beaucoup pour vos analyses très constructives.

Je n'ai pas toute les billes. Mais je pense que le programme a bien du se faire la mâlle.

J'avais pas pensé au pl7 pro avec les premium. Je dois avoir ça en stock quelque part.

Mais je pense qu'il n'y a pas de sauvegarde et la boîte à du mettre la clé sous la porte. Sinon on ne m'aurait pas appelé !
Ça va terminer avec un mini automate neuf pour les fonctions vitales et plein de fils qui servent à rien !!!!

Merci encore
Bonne journée
Eric
ericlardechois
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 112
Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28

Re: [TSX Premium] logiciel pour P573623 RESOLU

Message par ericlardechois »

Bonjour,

J'ai trouvé un PL7PRO dans un vieux PC, ça fonctionne !
Le programme était bien en PL7PRO...
Pour la "panne", pas de soucis automate, c'était un fil bouffé par les rongeurs.

Mais il faudra bien remplacer la ou les piles.
A priori j'ai une sauvegarde qui a l'air d'être à jour. Donc cela devrait se faire sans soucis.

Pour le moment, je n'ai pas osé me connecter de peur de bloquer le bastringue.

Je vais voir avec le client pour faire ce changement de piles "hors saison"

Merci encore de vos conseil très avisés