[M221] codeur incrémental, compteur rapide [RESOLU]  RESOLU

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M221] codeur incrémental, compteur rapide

Message par itasoft »

skip74 a écrit : 25 sept. 2022, 21:34 Les 2 LEDs devraient être décalées... Le problème vient de là
Es tu. Bien sûr que le commun des entrées est
Bien relié au 0v?
A+
--------------
à 1000 impulsions par tour, pas sur de voir le décalage de 90° à l’œil nu, ou alors il faut l'habiller , lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 674
Inscription : 28 mai 2020, 18:38

Re: [M221] codeur incrémental, compteur rapide

Message par Jambe »

Un petit coup d’oscillo pour voir la tronche des signaux? Raccordé et non raccordé au 221 voir si il y a changement
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M221] codeur incrémental, compteur rapide

Message par itasoft »

slts,
raccordement en push pull, ya pas de sorties A\ et B\ sinon ça veut dire que c'est du RS422 (TTL) dans ce cas ça peut pas marcher sur le M221
-----------
01.JPG
-
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
lerieur
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 148
Inscription : 27 nov. 2015, 22:04

Re: [M221] codeur incrémental, compteur rapide  RESOLU

Message par lerieur »

Bon ben ça y est ça marche !
J'ai repris depuis le début et en fait c'était pas un problème d'automatisme.
C'est la borne commun qui était mal mise au 0V !
Visiblement il y avait un mauvais contact avec l'embout dans la borne à ressort.
J'ai dénudé le fil de cuivre et l'ai branché sans embout et ça marche !

@itasoft: chez Kubler, ils font des codeurs 8.5000.8354.résolution qui ont bien des signaux complémentés (A, A/, B, B/, 0, 0/) en push-pull. ;)

Merci à tous pour votre réactivité et vos idées.
Une fois encore vous me sortez une épine du pied.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne ... et personne ne sait pourquoi !
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1660
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: [M221] codeur incrémental, compteur rapide

Message par Béryl »

lerieur a écrit : 26 sept. 2022, 11:42 Visiblement il y avait un mauvais contact avec l'embout dans la borne à ressort.
Le nombre de fois que j'ai maudit ces saloperies de bornes à ressort qui causent de mauvais contact et ne servent que deux fois avant de se tordre ou de se bloquer ! :evil:
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M221] codeur incrémental, compteur rapide [RESOLU]

Message par itasoft »

slts,
bornes à ressort, ou la plus grosse connerie du siècle, ça serre pas assez et ça se détend, c'est comme ça que on met le feux à la baraque.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 929
Inscription : 21 oct. 2015, 08:38

Re: [M221] codeur incrémental, compteur rapide

Message par Brebiou »

Béryl a écrit : 26 sept. 2022, 14:11
lerieur a écrit : 26 sept. 2022, 11:42 Visiblement il y avait un mauvais contact avec l'embout dans la borne à ressort.
Le nombre de fois que j'ai maudit ces saloperies de bornes à ressort qui causent de mauvais contact et ne servent que deux fois avant de se tordre ou de se bloquer ! :evil:
Je serais moins tranchant, dans 99% des cas, ça fonctionne très bien.
De mon point de vue, il vaut mieux ça qu'une borne a vis qui a été maltraitée et ne peut plus être vissée/dévissée :lol:
Avatar de l’utilisateur
lerieur
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 148
Inscription : 27 nov. 2015, 22:04

Re: [M221] codeur incrémental, compteur rapide [RESOLU]

Message par lerieur »

Plus que la borne à ressort, c'est l'embout qui semblait poser problème là.
Il était un peu court.

Le problème n'est pas tant la technique de raccordement, à visser ou à ressort, que la taille des points de connexion.
On utilise des bornes Phoenix PT-TWIN par exemple dans nos armoires et on a jamais eu de souci.

Dans le cas du connecteur du M221, la collerette de l'embout pour du fil en 1mm² reste à l'extérieur du bornier.
On avait pas ce problème de place du des 984, TSX47 ou PLC5. :D
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne ... et personne ne sait pourquoi !
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M221] codeur incrémental, compteur rapide [RESOLU]

Message par itasoft »

slts,
maintenant c'est tout à ressort, ça fait que la nouvelle génération, ils ne savent plus tenir un tournevis.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr