[M221] Entrée 4-20mA vers compteur (index) sur automate
[M221] Entrée 4-20mA vers compteur (index) sur automate
Bonjour,
J'ai eu l'occasion, dans mes études, de faire un petit peu de Ladder et Grafcet mais je suis très novice dans le domaine.
Je me suis quand même lancé dans une idée de programmation sur automate M221 mais j'ai besoin d'aide, d'orientation, pour arriver à faire ce projet.
Objectif : utiliser la sortie 4-20mA d'un compteur gaz et pression pour la transformer en une impulsion tous les X m3.
Il faut donc que je fasse un intégrateur : prendre une valeur à fréquence élevée, multiplier par t pour avoir l'aire, stocker la valeur dans un tableau.
Lorsque la somme des valeurs du tableau ont atteint un seuil (correspondant à 1m3 par exemple, soit XmA*1H (suivant les caractéristiques du compteur)), fermer un contact quelques ms.
Remettre le tableau à 0, faire ça à l'infini.
Est-ce que mon raisonnement vous semble correct ?
Par où est-ce que je peux commencer pour la programmation ? (Pour être mis sur les rails)
Merci pour votre aide !
J'ai eu l'occasion, dans mes études, de faire un petit peu de Ladder et Grafcet mais je suis très novice dans le domaine.
Je me suis quand même lancé dans une idée de programmation sur automate M221 mais j'ai besoin d'aide, d'orientation, pour arriver à faire ce projet.
Objectif : utiliser la sortie 4-20mA d'un compteur gaz et pression pour la transformer en une impulsion tous les X m3.
Il faut donc que je fasse un intégrateur : prendre une valeur à fréquence élevée, multiplier par t pour avoir l'aire, stocker la valeur dans un tableau.
Lorsque la somme des valeurs du tableau ont atteint un seuil (correspondant à 1m3 par exemple, soit XmA*1H (suivant les caractéristiques du compteur)), fermer un contact quelques ms.
Remettre le tableau à 0, faire ça à l'infini.
Est-ce que mon raisonnement vous semble correct ?
Par où est-ce que je peux commencer pour la programmation ? (Pour être mis sur les rails)
Merci pour votre aide !
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M221] Entrée 4-20mA vers compteur (index) sur automate
slts,
d'abord savoir que sort la sortie ana. en valeurs physiques ? c'est un débit instantané en M3 ou autre chose ?
d'abord savoir que sort la sortie ana. en valeurs physiques ? c'est un débit instantané en M3 ou autre chose ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [M221] Entrée 4-20mA vers compteur (index) sur automate
J'avais un chef qui lorsque j'étais imprécis me demandait si c'était des vaches par km² la valeur que j'annonçais ! Dans ce cas c'est peut être des décimètres cubes de pets de vaches !
Parti de rien pour arriver à pas grand chose, je n'ai de merci à donner à personne ( Pierre Dac)
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M221] Entrée 4-20mA vers compteur (index) sur automate
-------
LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [M221] Entrée 4-20mA vers compteur (index) sur automate
Non, pas de pets de vache !
Des m3 en instantané.
Des m3 en instantané.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M221] Entrée 4-20mA vers compteur (index) sur automate
slts,
des m3/heure ?
20mA ça correspond à quel débit ?
des m3/heure ?
20mA ça correspond à quel débit ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M221] Entrée 4-20mA vers compteur (index) sur automate
Slts,
Une solution parmi d’autres, admettons que 20mA=10000 points soit 10000 litres/h soit 10 M3/h
Créer un générateur d'impulsions dont la période serait inversement proportionnelle au débit:p=3600000/Débit (10000) soit une impulsion toutes 360ms
incrémenter un compteur avec ces impulsions, pour avoir une impulsion en sortie tous les 1M3,
Compter jusqu’à 1000 (1m3) et générer une impulsion de 1s sur une sortie et Raz du compteur
---360*1000=360000 ms soit 360 s soit 6mn pour 1M3 soit 60mn pour 10M3----
Une solution parmi d’autres, admettons que 20mA=10000 points soit 10000 litres/h soit 10 M3/h
Créer un générateur d'impulsions dont la période serait inversement proportionnelle au débit:p=3600000/Débit (10000) soit une impulsion toutes 360ms
incrémenter un compteur avec ces impulsions, pour avoir une impulsion en sortie tous les 1M3,
Compter jusqu’à 1000 (1m3) et générer une impulsion de 1s sur une sortie et Raz du compteur
---360*1000=360000 ms soit 360 s soit 6mn pour 1M3 soit 60mn pour 10M3----
Dernière modification par itasoft le 27 janv. 2023, 06:14, modifié 7 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M221] Entrée 4-20mA vers compteur (index) sur automate
slts,
-------exemple sur M221 clic dessus pour zoom-------- ------Exemple sur M340-- clic zoom------
-------exemple sur M221 clic dessus pour zoom-------- ------Exemple sur M340-- clic zoom------
Dernière modification par itasoft le 26 janv. 2023, 10:50, modifié 4 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [M221] Entrée 4-20mA vers compteur (index) sur automate
Merci pour ce retour !
Je vais regarder ça de plus près !
Je vais regarder ça de plus près !