Bruce33 a écrit : ↑27 janv. 2023, 22:32
J'ai quand même un doute qui m'assaille : que visualisez-vous sur les pages web du STBNIP2212 V4.0 ?
Car avec la version 4.0 du firmware, par défaut les connexions HTTP sont désactivées !
Il faut les activer avec le logiciel Advantys et recharger la configuration dans le module.
C'est dans les propriétés du module d'interface réseau, onglet Options, il faut cocher "Enable HTTP". (Évidemment il faut une version du logiciel Advantys suffisamment récente.)
How to Enable HTTP/FTP Service in Advantys STB Communication Module
Bonjour,
en effet je n'avais que la version Advantys V11.1, j'ai donc installer depuis xsl SE la version V12. et en fait j'ai pu activer le HTTP et le FTP,
je ne le savais pas!
par contre rien sur les pages Web embraquées:
sous XP SP3
et sous Mozilla il me demande "activer java platform SE 8 U" , je ne suis pas trop chaud car ma version java sous les anciennes version des stb fonctionne,
sous netscape navigator le message est plus long:
"applet com.schneiderautomation.nim.configapplets.properiesApllet error : java.lang.ClassFormatError : bad major version number" !
sous win10:
pas de défaut signalé (quelque soit le navigateur), que les titres liens mais rien d'autre.
par contre sur le NIP2212 v4.0 en mode connecté (liaison en IP) je ne vois pas la configuration de l'adresse IP sous l'onglet "option" dans advantys.