Communication M221 vers M221 par Ethernet/IP  RESOLU

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
misterplc
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Inscription : 27 janv. 2023, 23:45

Communication M221 vers M221 par Ethernet/IP  RESOLU

Message par misterplc »

Bonsoir,

Je souhaite faire communiquer 2 automates M221 par Ethernet/Ip afin d’envoyer 3 variables de l’un vers l’autre automate.
Quelqu’un a-t-il une idée? Merci
Dernière modification par misterplc le 28 janv. 2023, 10:15, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Communication M221 vers M221 par Ethernet/IP

Message par itasoft »

slts,
Simple curiosité, pourquoi Ethernet/Ip et pas ModBus tcp ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 716
Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Communication M221 vers M221 par Ethernet/IP

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Je vais dans le même sens qu'Itasoft : utilisez le protocole Modbus TCP !

Avec le protocole EtherNet/IP, le M221 est seulement "adapter" (= serveur) et ne sait pas être "scanner" (= client). Ça veut dire que le M221 répond aux requêtes, mais ne peut pas lui-même faire des demandes.
Pour prendre une image : les M221 disposent d'un téléphone EtherNet/IP sans clavier, ils peuvent uniquement décrocher quand ça sonne.
Donc aucun espoir de faire discuter les automates M221 (avec la version actuelle) entre eux directement en EtherNet/IP.
misterplc
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Inscription : 27 janv. 2023, 23:45

Re: Communication M221 vers M221 par Ethernet/IP

Message par misterplc »

Slt,

J’ai un automate m221 qui récupère des données des équipements et instruments par modbus RTU (inverseurs, débitmètres et autres) et envoie ces données à un autre automate m221 par fibre optique en passant par un switch industriel et un boîtier d’épissure.
psytoon
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 47
Inscription : 15 juin 2022, 18:08

Re: Communication M221 vers M221 par Ethernet/IP

Message par psytoon »

Bonjour,

j'avais aussi cette même interrogation entre le Modbus TCP /IP et l'ethernet IP là maintenant j'y vois plus clair un M221 n'est pas adapté pour de l'Ethernet/ip il faut du modbus TCP/IP
Autre interrogation entre Modbus RTU et modbus TCP/IP. Pourquoi ne pas être en Modbus TCP/IP vers tes instruments de mesure. C'est parce qu'ils n'ont pas ce protocole ?
J'ai un variateur ou je peux avoir les 2 protocoles (le RTU à rajouter moyennant 200€) et je dois communiquer vers un M221. Du coup j'ai vu une application avec des passerelles Modbus TCP/RTU. Donc ca marche en RTU
Mais moi j'aimerai rester en Modbus TCP/IP et ne pas rajouter ces passerelles.
Passerelle Modbus TCP IP RTU.jpg
Passerelle Modbus TCP IP RTU.jpg (10.48 Kio) Consulté 236 fois
Est ce possible ?
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 674
Inscription : 28 mai 2020, 18:38

Re: Communication M221 vers M221 par Ethernet/IP

Message par Jambe »

Le M221 sait faire du modbus RTU sur son port série. Si les équipements en questions n’ont que du RTU de disponible il faut l’utiliser. Pas besoin de mettre une passerelle.