Bonsoir,
Je souhaite faire communiquer 2 automates M221 par Ethernet/Ip afin d’envoyer 3 variables de l’un vers l’autre automate.
Quelqu’un a-t-il une idée? Merci
Communication M221 vers M221 par Ethernet/IP RESOLU
Communication M221 vers M221 par Ethernet/IP RESOLU
Dernière modification par misterplc le 28 janv. 2023, 10:15, modifié 1 fois.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Communication M221 vers M221 par Ethernet/IP
slts,
Simple curiosité, pourquoi Ethernet/Ip et pas ModBus tcp ?
Simple curiosité, pourquoi Ethernet/Ip et pas ModBus tcp ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 716
- Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Communication M221 vers M221 par Ethernet/IP
Bonjour,
Je vais dans le même sens qu'Itasoft : utilisez le protocole Modbus TCP !
Avec le protocole EtherNet/IP, le M221 est seulement "adapter" (= serveur) et ne sait pas être "scanner" (= client). Ça veut dire que le M221 répond aux requêtes, mais ne peut pas lui-même faire des demandes.
Pour prendre une image : les M221 disposent d'un téléphone EtherNet/IP sans clavier, ils peuvent uniquement décrocher quand ça sonne.
Donc aucun espoir de faire discuter les automates M221 (avec la version actuelle) entre eux directement en EtherNet/IP.
Je vais dans le même sens qu'Itasoft : utilisez le protocole Modbus TCP !
Avec le protocole EtherNet/IP, le M221 est seulement "adapter" (= serveur) et ne sait pas être "scanner" (= client). Ça veut dire que le M221 répond aux requêtes, mais ne peut pas lui-même faire des demandes.
Pour prendre une image : les M221 disposent d'un téléphone EtherNet/IP sans clavier, ils peuvent uniquement décrocher quand ça sonne.
Donc aucun espoir de faire discuter les automates M221 (avec la version actuelle) entre eux directement en EtherNet/IP.
Re: Communication M221 vers M221 par Ethernet/IP
Slt,
J’ai un automate m221 qui récupère des données des équipements et instruments par modbus RTU (inverseurs, débitmètres et autres) et envoie ces données à un autre automate m221 par fibre optique en passant par un switch industriel et un boîtier d’épissure.
J’ai un automate m221 qui récupère des données des équipements et instruments par modbus RTU (inverseurs, débitmètres et autres) et envoie ces données à un autre automate m221 par fibre optique en passant par un switch industriel et un boîtier d’épissure.
Re: Communication M221 vers M221 par Ethernet/IP
Bonjour,
j'avais aussi cette même interrogation entre le Modbus TCP /IP et l'ethernet IP là maintenant j'y vois plus clair un M221 n'est pas adapté pour de l'Ethernet/ip il faut du modbus TCP/IP
Autre interrogation entre Modbus RTU et modbus TCP/IP. Pourquoi ne pas être en Modbus TCP/IP vers tes instruments de mesure. C'est parce qu'ils n'ont pas ce protocole ?
J'ai un variateur ou je peux avoir les 2 protocoles (le RTU à rajouter moyennant 200€) et je dois communiquer vers un M221. Du coup j'ai vu une application avec des passerelles Modbus TCP/RTU. Donc ca marche en RTU
Mais moi j'aimerai rester en Modbus TCP/IP et ne pas rajouter ces passerelles. Est ce possible ?
j'avais aussi cette même interrogation entre le Modbus TCP /IP et l'ethernet IP là maintenant j'y vois plus clair un M221 n'est pas adapté pour de l'Ethernet/ip il faut du modbus TCP/IP
Autre interrogation entre Modbus RTU et modbus TCP/IP. Pourquoi ne pas être en Modbus TCP/IP vers tes instruments de mesure. C'est parce qu'ils n'ont pas ce protocole ?
J'ai un variateur ou je peux avoir les 2 protocoles (le RTU à rajouter moyennant 200€) et je dois communiquer vers un M221. Du coup j'ai vu une application avec des passerelles Modbus TCP/RTU. Donc ca marche en RTU
Mais moi j'aimerai rester en Modbus TCP/IP et ne pas rajouter ces passerelles. Est ce possible ?
Re: Communication M221 vers M221 par Ethernet/IP
Le M221 sait faire du modbus RTU sur son port série. Si les équipements en questions n’ont que du RTU de disponible il faut l’utiliser. Pas besoin de mettre une passerelle.