Ecran qui ne boot pas!

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Ecran qui ne boot pas!

Message par itasoft »

slts,
Avec Vijeo-designer est fourni le logiciel Outils/Installateur RunTime pour recharger le Firmware via le cordon USB XBTZG935
voir sur le PC dans Programmes/Schneider/VijeoDesigner/Outils
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Goderef
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 13 sept. 2017, 18:42

Re: Ecran qui ne boot pas!

Message par Goderef »

Si l'écran fige lors du chargement du runtime, celui ci est probablement corrompu
Il faut utiliser l'installateur de Runtime (installé avec Vijeo Designer) et transférer un Runtime en USB (via câble mini USB)
MyM2018
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Inscription : 16 déc. 2018, 02:25

Re: Ecran qui ne boot pas!

Message par MyM2018 »

Bonsoir,
Je suis face à ce problème. Je n'ai pas le câble XBTZG935 pour le transfert via USB.
Est-ce qu'il y a une autre référence de câble que je pourrais utiliser?
Merci
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Ecran qui ne boot pas!

Message par itasoft »

slts,
donner la REF du IHM
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
MyM2018
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Inscription : 16 déc. 2018, 02:25

Re: Ecran qui ne boot pas!

Message par MyM2018 »

J'ai une HMIGTO5310
Merci
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Ecran qui ne boot pas!

Message par itasoft »

slts,
tu peux pas le faire via Ethernet
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
MyM2018
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Inscription : 16 déc. 2018, 02:25

Re: Ecran qui ne boot pas!

Message par MyM2018 »

Non, HMI inaccessible via ethernet depuis un problème d'installation.
Je veux une réinitialisation de la config sortie d'usine, mais je ne sais pas comment.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Ecran qui ne boot pas!

Message par itasoft »

slts,
on peut pas remettre la conf usine.
ne reste plus que le câble XBTZG935 pour voir si des fois ça se connecte en USB
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
MyM2018
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Inscription : 16 déc. 2018, 02:25

Re: Ecran qui ne boot pas!

Message par MyM2018 »

C'est ce que je redoutais, si ça ne marche pas , il faudra voir la sav schneider :? pour le remettre en état.
Merci
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Ecran qui ne boot pas!

Message par JC87 »

Bonsoir,

Est ce que tu a essayé de booter sur une clé USB sur laquelle l'application aurait été transférée au préalable en choisissant "système de fichier" dans le menu transférer de Vijeo Designer ?

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."