Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
KARO
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 13
Inscription : 16 mai 2019, 15:32

Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221

Message par KARO »

Merci de m'avoir répondu aussi vite. Mais où se trouve ce tableau?
Merci encore
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221

Message par itasoft »

si tu double-clique sur le bloc READ_VAR ça t’amène dans ce tableau
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
KARO
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 13
Inscription : 16 mai 2019, 15:32

Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221

Message par KARO »

J'ai seulement la propriété du read_var qui s'affiche en bas (ps je suis sous somachine basic)
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221

Message par itasoft »

c'est là qu'il faut le configurer
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
KARO
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 13
Inscription : 16 mai 2019, 15:32

Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221

Message par KARO »

Désolé je ne connais pas vraiment ce logiciel. Où est-ce que il faut le configuré? Dans quel partie?
Merci
KARO
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 13
Inscription : 16 mai 2019, 15:32

Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221

Message par KARO »

Sans titre.png
Où sont stockés mes données?? :roll:
Sopastom
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Inscription : 01 mars 2019, 17:25

Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221

Message par Sopastom »

Bonjour KARO,

Vos données sont censées être stockées dans les mots mémoire 2 à 5 (ou MW2:X0 à MW2:X3 si vous lisez des bits), IndexData étant l'adresse du premier mot dans lequel vous stockez le mot que vous lisez et FirstObj étant l'adresse du premier mot que vous lisez sur l'autre automate.

Cdlt
KARO
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 13
Inscription : 16 mai 2019, 15:32

Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221

Message par KARO »

Sans titre.png
Je ne comprend vraiment pas pourquoi il m'affiche que des 0!! Quel est le type de la variable? Car moi il m'envoie du numérique il me faut donc des INT.

OLALALA ça commence à m’énerver
Sopastom
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Inscription : 01 mars 2019, 17:25

Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221

Message par Sopastom »

Si il envoie des entiers ils seront stockées dans les mots mémoire MW2 à MW5 il me semble. Si il affiche encore des 0, il faut vérifier que la connexion Ethernet soit bien établie entre les 2 automates.
KARO
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 13
Inscription : 16 mai 2019, 15:32

Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221

Message par KARO »

Merci de ta réponse mais ce n'est pas une liaison entre deux automate mais un maitre IO LINK je vois le voyant s'allumer sur mon maitre IO LINK lors de l’exécution il n'y a donc pas de problème de connexion.
Merci encore de prendre le temps de répondre.