Bonjour,

Petite remarque que j'ai eu récemment sur une 5/04.

Alors que la procédure de com en DF1 étais effectué comme d'habitude, sur ce processeur, impossible de ce connecter.
Prise en main à distance, je n'y arrive pas non plus. :?:

Après retour dans nos locaux, mise en communication en moins de temps que compter jusqu'à 1. Le technicien va pour me montrer que cela fonctionne et hop plus rien :shock:

Après déduction, attente de décharge de l'accu de la carte mère et hop, connection hip hip hourra.

Déduction : changement CPU, élément carte mère défaillant.

++