Bonjour à tous,
Avez-vous déjà réussi à connecter RS Logix 5000 avec Factory Talk pour la simulation des vues graphiques (IHM) ?
Si oui, je serai intéressé par la procédure.
Liaison RS LOGIX 5000 et Factory Talk
-
- Première mise en service
- Messages : 68
- Inscription : 19 mai 2016, 09:51
- Localisation : 40
Re: Liaison RS LOGIX 5000 et Factory Talk
Bonjour
RSlogix5000 est un logiciel de programmation, ça ne simule pas l'automate. Il te faut Simulat5000 et le lier à FTView via RSlinx Enterprise.
RSlogix5000 est un logiciel de programmation, ça ne simule pas l'automate. Il te faut Simulat5000 et le lier à FTView via RSlinx Enterprise.
Rockwell Partner
eWon Certified Intégrator
eWon Certified Intégrator
Re: Liaison RS LOGIX 5000 et Factory Talk
Je me suis mal exprimé. Je voulais parler du lien entre l'application PLC virtuelle (donc par le billet de RS EMU5000) et la supervision.
Avez-vous un tuto ?
Avez-vous un tuto ?
-
- Première mise en service
- Messages : 68
- Inscription : 19 mai 2016, 09:51
- Localisation : 40
Re: Liaison RS LOGIX 5000 et Factory Talk
Hello
Pas vraiment de tuto, quand tu ajoutes ton automate dans FTView, tu dois passer par RSLinx Enterprise:
Puis, ajouter un Device RSlinx Enterprise, dont l'adresse est 127.0.0.1 (vu que tu es sur le meme pc)
Ensuite, sur le backplane 1789 du Device RSlinx Enterprise, tu ajoutes un device 1756-Lxx Emulate, il devrait te le mettre en slot 2 de base, car sur Emulate tu as un lien en slot 0 vers RSlinx, et slot 1 vers Enterprise ... donc ton UC Emulate doit etre en 2 !
Ensuite tu cliques sur l'uc qui vient d'apparaitre dans la liste des systemes RSlinx Enterprise, et tu la lies a ton Device Shortcut !
et logiquement, c'est tout !
Pas vraiment de tuto, quand tu ajoutes ton automate dans FTView, tu dois passer par RSLinx Enterprise:
Puis, ajouter un Device RSlinx Enterprise, dont l'adresse est 127.0.0.1 (vu que tu es sur le meme pc)
Ensuite, sur le backplane 1789 du Device RSlinx Enterprise, tu ajoutes un device 1756-Lxx Emulate, il devrait te le mettre en slot 2 de base, car sur Emulate tu as un lien en slot 0 vers RSlinx, et slot 1 vers Enterprise ... donc ton UC Emulate doit etre en 2 !
Ensuite tu cliques sur l'uc qui vient d'apparaitre dans la liste des systemes RSlinx Enterprise, et tu la lies a ton Device Shortcut !
et logiquement, c'est tout !