Ce n'est qu'un veil automate pour jouer, ils ont deja une armoire plein de carte je peux avoir la convenable pour tester.SLC504 a écrit : ↑10 juin 2017, 08:42
Alors IA4 : 4 entrées 100V alternatifs, IM4 : 4 entrées 220V alternatifs, IV8 : 8 entrées 24V continu, et NOI4I : 2 entrées et 2 sorties analogiques (-20 à +20 mA, mais généralement on utilise la plage 4-20 mA).
Donc pour ton comptage, le module étant impulsionnel avec contact sec, la carte analogique NIO4I n'est pas un bon choix.
Soit tu as une source 100V à proximité, soit tu n'en n'as pas, et il faut alors choisir entre IM4 (220V~) et IV8 (24V=). Le module de comptage impulsionnel a un pouvoir de coupure de 100V (AC ou DC), donc exit la carte IM4 avec ses 220V.
Reste le IV8. Concernant les modules 24V=, il y en a deux sortes : "sourcing" et "sinking". Je ne connais que les "sinking", qui se branchent comme je l'ai énoncé plus haut. Mais apparemment celui que tu as, et qui est un "sourcing", génère lui-même le 24V= directement utilisable. Du coup il ne faut pas le brancher sur le 24V "user" de l'alim car tu ferais un court-circuit. De plus, vu le schéma de de câblage du IV8, il semble que les entrées 1 à 4 sont différentes des entrées 1 à 8. Cela dit, mes explications ne sont pas fiables sur ce module donc il faut te faire aider par ton tuteur de stage ou quelqu'un qui connait.
Actuellement, ton automate est déjà en exploitation avec des choses branchées sur les cartes, ou c'est un vieil automate qu'on t'a donné pour "jouer" avec ?
Pour la partie programmation, ton explication est mais je m'excuse je suis toujours perdu si tu as un exemple a ta disposition ca serait geniale et je te remercie encore !